dhh365 发表于 2009-7-25 13:14:06

2x600MW烟气脱硫机组整套启动调试报告

本帖最后由 dhh365 于 2009-7-26 00:27 编辑

2x600MW烟气脱硫机组整套启动调试报告
电厂位于广东省台山市铜鼓镇,电厂首期为2×600MW燃煤火力发电机组,每台机组建设一套石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,用于处理该机组在BMCR工况下100%的烟气,脱硫率大于等于95%。锅炉引风机后的烟气经过脱硫增压风机和气—气换热器,进入鼓泡式吸收塔脱硫。净化后的烟气经过气—气换热器再热,然后从现有烟囱中排入大气。
该工程由北京博奇电力科技有限公司总承包,采用了日本EBARA荏原制作所的CT-121FGD技术。其中石灰石制浆系统、石膏脱水系统、事故罐、工艺水系统为两套共用;增压风机冷却水使用电厂闭冷水。2004年11月11日到11月18日完成1号机组烟气脱硫装置的整组调试,


目   录
1. 设备系统概述
2. 调试报告编写依据
3. 调试范围
4. 组织及分工
5. 调试程序
6.FGD整套启动调试情况分析
7.168小时满负荷运行
8. 调试结论
9. 调试质量的检验
10 问题与建议
附图:168h中典型的CRT上FGD系统画面

longxingli 发表于 2009-7-30 14:25:51

资料是好,但要价太高

lwyhz 发表于 2009-7-31 04:21:43

价格高得离谱,但资料不错,虽然老点

yms630714 发表于 2009-7-31 06:45:55

资料是好,但要价太高

wulihua111111 发表于 2019-3-15 13:59:41

一堆垃圾,骗

dgg46 发表于 2020-8-12 14:13:21

谢谢楼主分享

zhaodajun 发表于 2020-8-12 15:33:06


谢谢楼主分享
页: [1]
查看完整版本: 2x600MW烟气脱硫机组整套启动调试报告