jingxinshuwu 发表于 2009-7-31 16:44:41

WKKL 型微机调节器维修指南

WKKL 型微机调节器维修指南
在励磁调节器运行一段时间以后,结合发电机的大修或中修应对励磁调节器进行一次彻底的检查以保证调节器今后能正确无误地运行。励磁调节器检修的常规项目如装置内电压表、电流表等表计、继电器的校验和调整按有关规定执行。调节器内的熔丝、风机要进行检查。此外,调节器控制插笼中的插件板拔出并进行清洁工作以后,应小心地插回到总线上的原位置并将原有的扁平电缆插回。这些工作完成以后就可以对调节器通电进行各功能块试验。
调节器各功能块的通电检查方法基本上可按《WKKL微机双自动励磁调节器调试方法》中的整机调试部分进行。如果调节器在检修以前无发现不正常,调节器的功能检查可以简化,如发现有功能缺陷,应着重检查与其有关的回路。功能块的检查可以分成四大部分进行:
1.        电源部分的检查:
给上直流操作电源,在柜后901端子上用数字万用表检查+5V,12V,24VI和24VII的电压。在这些电压中,+5V电压特别重要。在机笼中的插件板全部插上时,应为5.0V(4.75-5.20V)之间。插件板全部拔出时,应为5.25V。其它几路电源的电压不要求很准确,可允许1V的波动。两组24V电源测量时应一组一组分别进行以保证两个24V插件都完好。电压偏差超出时可调整开关电源上的电位器。
整流电源插件也要检查。检查方法见《调试方法》。
2.        开关量输入、输出部分的检查:
若要全面检查开关量输出部分及中控室的光字排,可以按《调试方法》的整机调试部分开关量输出部分的检查执行。此时要在停电的情况下换上备用主机板(板上装有监控程序)、用专用电缆连接计算机与主机板之间的串行口再按《调试方法》进行。
开关量输入部分应重点检查中控室来的命令信号如增减励磁、置位、运行/退出、自动/手动(XQK的位置)、主油开关和灭磁开关的辅助接点、保护出口等。最简单的方法是在正常运行的程序下,查看62-64通道即可判断回路和接点是否完好。如按下中控室的增励按钮,62通道 (见调试方法P20)的第二位数字应为4。这是根据8421码判断出来的,因为D8-D11四位构成一位数字,慢增在第三位,当增励按钮按下时,该位的二进制码为0100,十六进制显示为4。同理,按下减励按钮时,这一位的显示应为8。其它开关量的输入检查依次类推。此方法希望维修人员能熟练掌握,以便在日常维修中能很快查找出开关量输入回路的问题。
全面检查开关量输入部分的方法也可以按《调试方法》的整机调试部分开关量输入部分的检查执行。
3.        采样回路的检查:
检查采样回路的最简单是利用原主机板上的运行程序、用一个三相调压器模拟发电机的量测PT及仪表PT电压、用另一三相调压器模拟发电机定子电流就可以检查发电机的电压和电流9个交流量。做这个试验时要注意电压电流的相位和极性并断开发电机PT、CT来的端子,以免电压反送。调节器上电以后,即可以在通道00,01处显示量测PT和仪表PT电压。显示读数应与三相调压器的输出相同。通道07-12显示相电压。有功功率和无功功率从通道04和05来显示。如有条件可以通过移相器或其它设备改变电压和电流之间的相角,检验有功和无功显示的准确性。若无此条件可送入同相信号,此时有功04通道读数随所加电流的增加而增加而无功05通道读数应接近于零或略负并保持不变。06通道显示量测PT所加电压的频率,应与工频相符。发电机转子电压和转子电流可以在柜后端子上加相应的直流电压和毫伏电压来检验。当转子电压通道加额定转子电压时,93通道应显示04C4(16进制),若低于额定电压可按线性折算。如额定转子电压为330V,而所加模拟直流电压为220V(即操作电源电压), 则93通道的显示读数应为(220/330)×1220=813化成16进制为32D 。其中1220是16进制04C4的十进制数。若读数显示偏差太大,应调整SPB板上的对应电位器使其相符。转子电流的模拟毫伏电压应从转子电流分流器处加入(考虑导线压降),模拟毫伏电压为额定时,通道94的显示数应为04C4,若读数显示偏差太大,应先检查904端子9-10的电压(应为2V),A、B柜相同。不相同时可调整LEM传感器板上的PH2以补偿因导线长度不同引起的偏差,再调整SPB板上的对应电位器使读数相符。
本柜电流和它柜电流检查应在调节器有大电流输出时才能进行,可在可控硅整流桥大电流试验或运行后校正。校正输出电流的方法可以在A、B柜都有电流输出时进行,A柜显示通道16(本柜输出电流)、B柜显示通道15(它柜输出电流)应为相同指示并与实际电流(从分流器或表计得到)相同。若不同,可调整SPB板上的电位器。同理,A柜显示通道15(它柜输出电流)、B柜显示通道16(本柜输出电流),检查其读数是否相同。此后,顺便检查通道17、18检测装置的电源电压。
通过以上检查可以确定采样回路工作是正常的。各电气量的基准也校好就可以保证调节和保护功能的准确性。
4.        可控整流部分的检查:
可控硅整流桥功率输出部件的工作正常与否是十分重要的。一般中修或大修后都应该进行检查。检查可控硅整流桥需要有相应的励磁电源(中频或工频, 视原供电频率而定),可控硅桥输出直流母线上可并联一个电阻, 其阻值视电源设备的功率而定。作小电流试验时, 保证直流输出电流有2A左右即可。有条件时, 直流输出电流可加到额定输出电流。试验方法如下:
量测PT加三相额定电压, 调节器就地操作置“自动、比例调节”,用导线短接端子902-1和902-17(解除主油开关辅助接点)使调节器呈发电机空载运行状态。面板上的运行/退出开关在退出位置。给上1QF、2QS。2QF合上与否视负载电阻而定。示波器接在可控整流桥的直流输出端。将运行/退出开关投入运行, 升励磁的同时监视25通道, 当角达到小于120度时, 示波器上开始出现尖峰波形, 随着继续增励, 尖峰波形越来越大。在角等于60时, 波形开始变连续。小电流输出时, 角可以开到上限角10。大电流输出时, 输出电流限制在额定电流附近。在调整过程中, 波形的变化应是连续增加的并且一个周期中的六个波头应对称。如果增励过程中, 波形不随着变化或突然跳变, 应检查可控硅电源和同步电源的相序。如发现缺少波头, 可检查端子903脉冲回路中的各相有无脉冲。若脉冲齐全则故障在可控硅单元, 可用示波器观看可控硅插件上的触发脉冲电压, 找出故障的可控硅。若脉冲不全, 故障在PGC板上。
通过以上四大部分的检查, 调节器的主要功能已检查到。正常时即可待命使用。
5.        自并励用的可控整流柜的维护:
对于自并励励磁系统而言, 晶闸管整流柜在运行一段时间后或大修时,应对整流柜进行检查。检查中应注意以下几个方面:
5.1.        检查风机回路工作是否正常, 着重检查风机的动平衡并进行调整使风机振动减到最小。
5.2.        检查晶闸管整流部件的积尘情况, 如积尘过多需进行除尘处理并检查晶闸管串的固定螺栓有无松动, 如有松动应通知整流柜制造厂并紧固螺栓。
5.3.        检查晶闸管换向保护回路的电阻、电容元件是否完好, 连接线是否有松动。如有则进行适当处理。
5.4.        整流柜检查完成后, 可以用小电流法检查脉冲触发回路、晶闸管整流回路的工作是否正常。此时, 晶闸管桥应外加适当的三相交流电压, 整流桥的输出加负载电阻并注意同步脉冲回路所加的电压幅值和相序。调试方法与第四节相同。用重点观察调节器柜的脉冲输出波形以判断晶闸管脉冲触发盒中的部件是否正常。如波形正常并且输出电压能平稳调节(晶闸管从全开到全关)则可以认为整流柜工作正常。

6.        调节器试验和试验信号设置方法
一般在励磁系统大修后,可以不用每次都做10%阶跃响应、+20%强励试验。PID参数及保护参数的设置除非运行需要, 一般不应对原有的设置进行改动。PID参数要改动时, 必须重做10%阶跃响应。试验信号设置方法参照《WKKL微机双自动励磁调节器调试方法》的附录5。

文档内容与显示完全一样,方便收藏。

passat2008 发表于 2009-8-2 06:30:07

谢谢,学习学习

被被 发表于 2013-4-29 19:49:12

学习学习。。

ranliao 发表于 2013-4-30 10:06:21

谢谢,学习学习

感应电 发表于 2017-4-25 22:53:33

分享也是一种快乐!

lyd200311 发表于 2019-5-8 07:39:09

好资料。谢谢发布
页: [1]
查看完整版本: WKKL 型微机调节器维修指南