mumalife 发表于 2007-11-20 17:35:39

急!请教达人35KV变电站设备支架基础的问题!!

<P>我是搞土建施工的,前段时间接了个35KV变电站土建的工程,由于经验太缺乏,所以在施工过程中出现了一个问题:有14根9米的设备支架(电杆)基础和门架基础给打错了。具体的错误为:基础的埋深没有挖够(图看错了),14根杆子都浅了600mm,郁闷死了。现在基础已经全部打好了,杆子还没有埋,如果重新打基础的话,不但我们作为施工方要赔惨了,变电站今年也要耽误了,请教两个问题:</P>
<P>1、如果照目前这种状态立杆子,杆子会比原先图纸高60cm,这样会不会影响到使用?</P>
<P>2、如果必须有所改变的话,请问除了把所有的基础全部挖掉重新打,还有没有其他的办法?</P>
<P>请知道的人指教,万分感谢!!!</P>
<P><IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/16.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/16.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"></P>

mumalife 发表于 2007-11-21 13:56:21

没有施工达人么??<IMG src="http://bbs.dianjian.net/emotion/07.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800">

zjj04640451 发表于 2009-4-1 18:45:41

不是干这个的,对不住了

sundragon 发表于 2009-4-26 12:58:19

电杆改成8.4米的行不行

luozhijian 发表于 2009-4-29 11:14:14

同设计沟通!

马云飞 发表于 2009-6-8 17:00:55

同设计沟通!

hwjgigi520 发表于 2009-7-5 14:11:53

与设计沟通目前基础深度可否 ,若可以把杆底部锯掉600mm。我们以前也碰到类似问题都是这么干的

wdzalrf 发表于 2009-7-13 08:51:47

和设计人员沟通一下,把杆子截掉600

MKM11011 发表于 2009-7-13 20:20:12

杆子高了以后影响避雷器的效果,要考虑避雷器和风等其它影响情况

MKM1102 发表于 2009-7-13 20:45:35

高几十公分问题不大,只是别在刮风时把杆子刮倒了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 急!请教达人35KV变电站设备支架基础的问题!!