热火1112111 发表于 2009-11-17 08:46:33

流量计

罗斯蒙特3095多参数流量变送器 输出最大是什么原因造成的。如何解决。。。。

beryue 发表于 2009-11-18 09:16:16

第一反映是 量程设定的问题,比如说设成-0.1mpa~0,这样肯定会输出20ma的....
楼下继续

wsh9412 发表于 2010-2-25 17:47:48

有输出代码吗?参考一下:输出代码 A如果自诊断系统检测到一个不可恢复的变送器故障,模拟信
号将被强行设置为低于 3.75 mA 或高于 21.75 mA,从而向用户发出报警.对了接线没问题吧?

wszh3721 发表于 2011-9-2 17:14:57

学习了,很有收获

pcjhdz 发表于 2011-9-3 08:12:42

学习了,谢谢

zsl1966 发表于 2011-9-3 09:46:13

同意楼上的意见

ybf1985 发表于 2011-10-17 21:29:14

楼上说的不错

furnace110 发表于 2011-10-18 22:16:56

同意,是量程设定问题。

马云飞 发表于 2011-10-28 07:41:10

量程设定问题

hegc1980 发表于 2011-11-3 10:59:16

测量超限了,或者仪表短路,还可能接到高电压等级了,还有就是可能DCS和仪表都同时供电了
页: [1] 2