电缆计算程序
计算公式一:按自动开关整定电流计算空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度
计算公式二:按自动开关灵敏度计算
1.3×自动开关整定电流×瞬动倍数 < 220V / 电缆相保阻抗
计算公式三:按线路压降计算
三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降
单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降
单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降 谢谢共享 好东西,再次谢谢! <P>顶</P> hao dong xi <P>thx</P>
<P> </P> <IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"><IMG src="http://www.dianjian.net/emotion/05.gif" onload="if(this.width>800)this.width=800"> <P>谢谢,我看看!!</P> 非常好的资料,谢谢 好