sdchx 发表于 2011-1-19 20:45:09

我遇到一设计院用软件出来了全厂电缆路径图,就如10楼说的,要尽量合理确定路径,根据清册一次敷设完全

c5626567 发表于 2011-1-20 10:21:28

电缆敷设是一个长期而复杂的工作
1、电缆桥架的安装 电缆桥架在安装时就考虑电缆的走向、转弯、敷设顺序(有竖井时,先放哪个区域后放哪个区域),自己先模拟一遍看是否走得通。安装时把主要的通道做好,可以根据现场的情况进行修改。支路桥架就要根据电缆清册和自己编制的敷设路径来看如何安装和合理布置桥架了。
2、电缆清册的整理,首先要根据P&ID图统计好所有的点,再根据统计好的点核对I/O清册,没有问题后再核对电缆清册和接线图。
    电缆清册核对比如一个电动门需要几根电缆,一般要一根电源、控制((开、关、停)、反馈(已开、已关、故障)等;变送器是DCS内供电源还是外供;电磁阀电源是直供还是串接DCS开关接点等;
    电缆的合理合并和拆分有些电缆要进行拆分的,比如设计院设计一些泵的轴承温度时,往往把前后轴承温度设计为一根电缆,这个时候就需要把电缆拆成2根电缆。对单个变送器设计院往往设计成一根电缆对一个变送器,而现场安装是都是多个变送器集中安装,这样的就要合并电缆;变送器保护(保温箱)内变送器的安装往往和设计院设计的不同,根据就地取源部件的安装位置要进行调整,那么电缆也要调整。
    对电缆的数量核对没问题后就要核对接线图了,要用电子表格形式做好DCS系统的接线图,对照DCS厂家功能模块布置图核对采用模块是否正确,有无通道重复接线,是否有设计无通道的接线等
    3、就地测点位置的确定,盘柜变送器架什么的都好确定,不好确定的就是电动门、气动门及温度测点等的位置、这就需要查阅机务的管道轴侧图确定现在现场的位置,一些无轴侧图的门或者温度等可以和机务技术与进行约定,机务安装的大体位置。
    4、根据测点及电缆情况对桥架进行合适的调整,增加支路桥架。
    5、以上工作做好了就要编排电缆敷设清册了,根据竖井情况及之前模拟的敷设路径,由远到近,分区域(如汽机房零米、6.5米等)分层次(电源、控制、信号)编排电缆敷设清册。
    6、电缆敷设时敷设人员要统一指挥,在每个拐弯处、三通、四通位置都要安排专人绑扎,敷设第一根电缆时要交代靠桥架哪侧绑扎电缆,电缆敷设时不能多,最好每次敷设1根,最多不超过2根;当时敷设的电缆要尽可能的穿入已做好的电缆保护管中。
    这些都是本人一些粗浅的看法,总归在工作中不断积累经验,主要是在敷设前的准备工作很重要,要花很大的精力和很多的时间。

fanscope 发表于 2011-1-20 17:51:48

向前辈学习,谢谢分享经验。

江湖 发表于 2011-1-24 10:53:56

注意避开热源

xialsz 发表于 2011-3-10 08:41:02

也来学习学习。

taihsh 发表于 2011-3-18 08:28:46

学习学习。:)

hfshaohui 发表于 2011-3-23 13:45:12

路过学习了

yinshuihepan 发表于 2012-5-27 07:21:41

前期的策划很重要但要投入人工进来,电缆清册的编制、就地设计、仪表的安装位置确定一般可根据设计院热控和 ...
ywj911 发表于 2010-7-16 09:20 http://bbs.dianjian.net/images/common/back.gif
设计比较到位的情况下,这种方法是比较可行的,但遇到非常烂的设计时就没办法了,我们其中一个项目就是这种情况,设计合同属转包的,设计问题较多,后期更改的也很多

zdjha 发表于 2015-9-18 12:24:47

学习了,谢谢各位

444040 发表于 2016-11-29 23:47:26

:handshake
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 热工电缆敷设的工艺程序?