发电机断水保护是怎么做的?
我厂300MW发电机是水冷的,发电机断水保护是从定冷水系统取得三个定子绕组进出水差压开关差压低信号,采用硬接线接成三取二送到电气动作的,不知大家是怎么做的?
zhchfzh
发表于 2010-5-8 18:52:32
基本都是这样做的。
lidass
发表于 2010-5-15 16:31:08
可要用精度高一点的流量计标定动作差压值呦,切忌!!
wsh9412
发表于 2010-6-29 08:20:48
学习一下,这方面不太懂.
fgping
发表于 2010-8-22 10:03:55
用三个流量计测量,三取二实现,可以增加信号故障自动切为二取一\一取一
admin
发表于 2010-8-23 18:36:48
断水保护。唉。可怜的机务专业。一些常态水管也会经常堵塞。导致热工受到牵连。
hygmxc186937
发表于 2010-8-25 08:02:47
用精度高一点的流量计标定动作差压值
小菜鸟
发表于 2011-12-28 17:15:54
学习了哈{:3_66:}
hegc1980
发表于 2011-12-29 09:30:05
学习一下啊
hxmd5047
发表于 2011-12-29 18:37:06
还要加母管压力。