MOUSX 发表于 2010-7-29 06:58:56

关于多台并联水泵中单台汽化的原因?

四台离心水泵并联,
1.三台运行,当时母管压力高超过泵的扬程,为什么只有一台泵汽蚀?
2.为什么第一台泵出口管径设计安装成小于母管管径并通过类似于喇叭的渐缩管连接,而其它三台泵出口则直接接在母管上?

林哥哥 发表于 2010-7-30 10:01:25

泵气蚀是吸水不好引起的,跟母管压力高没关系。

风儿1 发表于 2010-7-30 19:00:50

并联的泵的流量是否一致?否则不该有喇叭口

caoyao130 发表于 2010-8-5 05:31:17

跟母管没有关系。

陈金亮 发表于 2010-8-6 20:46:21

这台泵没开再循环

hywll1980 发表于 2010-8-9 10:19:23

走过路过学习了

CHANGXINHAI1 发表于 2010-8-9 10:36:15

走过路过 学习学习

wxpyydm 发表于 2010-8-21 13:19:41

可能是这台泵进口漏气所致,第二个问题则是纯粹的安装问题,这样利于管道的排布,减少流体的拒不损失。

峰行天下 发表于 2010-8-23 10:20:21

三台泵的型号都一样吗?另外他们的进出口开度一样吗?气蚀泵的进口滤网是否堵塞?气蚀泵的出口压力是否与另外两台泵一致?

黄蜂 发表于 2010-8-30 09:42:03

发生汽蚀时,声音大,震动大