110kV变电站,110KV六氟化硫全封闭式组合电器为北京北开日新电机高压开关设备有限公司生产的产品由断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器套管、避雷器、出线套管、就地控制柜等组成。三相共箱,弹簧操作机构。110kV GIS设备布置于三楼。
110kV GIS采用单母线隔离开关分段接线,分Ⅰ、Ⅱ两段,本期出线间隔2个,主变间隔2个(2B和3B间隔),PT间隔2个,主母线系统一套。
产品采用整件包装运输,设备到货次序不可混乱,设备开箱、吊装转运、组装工作量大,质量过程控制极为重要。

1QWASZX 发表于 2008-12-3 20:20:28

施工工艺和技术要求
本节将按照施工工序流程,对各道工序中的工艺和技术要求进行简要的阐述,更详尽的内容可参阅有关厂家资料和规程。
1 .GIS基础核查和基础划线
在GIS室内,土建设置永久性的高程标准点,并提供基础中心线的控制桩位,其精度都在1mm以下,并经复查确定,监理认可。
基础核查和基础划线是必须严格控制误差的施工过程,务必做到准确无误,以确保GIS设备吊装就位有一个精确的参照标准,要严格满足厂家的精度要求。
1.1基础核查
   GIS基础采用预埋槽钢,要求基础预埋件高程误差为:每间隔基础预埋件水平最高和最低差不超过2mm,所有尺寸最大允许偏差为±3mm;条形基础不均匀沉降≤5mm;如果预埋槽钢沉降严重变形厉害,则必须对预埋槽钢进行处理,把变形控制在误差范围内。
1.2基础划线
基础划线采用经纬仪和钢卷尺等测量工具进行。按照GIS平面布置图和GIS基础图中注明的尺寸,将断路器中心线,主母线中心线及各个间隔中心线绘制单独从控制桩位返过来。测量始终应采用同一把钢卷尺进行。

2QWASZX 发表于 2008-12-3 20:31:55

GIS基础采用预埋槽钢,要求基础预埋件高程误差为:每间隔基础预埋件水平最高和最低差不超过2mm,所有尺寸最大允许偏差为±3mm;条形基础不均匀沉降≤5mm;如果预埋槽钢沉降严重变形厉害,则必须对预埋槽钢进行处理,把变形控制在误差范围内。