请教:风电场内的风机接入集电线路的升压变压器的问题。
变压器容量为1600KVA,电压等级为35000/6,控制方式为就地控制,新投产的变压器,在投运5小时后变压器故障跳闸,经现场检查,跳闸输出有:重瓦斯,超温,压力释放,高压侧断A、B相熔断器,低压断路器报C瞬时短路。经分别检查变压器高压侧集电线路所接入的35KV断路器保护启动没出口;低压侧所接的风机并网开关没有故障跳闸信号。各开关定值经初步确认没有问题。跳闸后现场做预防试验:直流电阻,变比,耐压。均未发现有异常。我想问,这个故障点可能出在哪。什么原因造成的跳闸。 大家来讨论下。 期待高手的解答 又重新启动过没有?当时附近有没有打雷? 怎么没人回答啊? 谢谢楼主!看贴必回! 安装故障,外界因素或其它 重瓦斯,超温,压力释放,这几个都是内部故障保护跳闸信号,楼主确定变压器本身没问题么?变压器油检查了么?另1600kVA的变压器为啥要用油变? 一下子动了那么多保护,居然没查出问题,不可思议。 这个就比较难了,一个一个动了吗?