管式空气预热器被省煤器泄漏搞湿的灰堵塞处理的方法

怎样处理的好方法.我在这里先谢谢了.

stonesrx 发表于 2008-11-24 14:09:18

拖出来,冲洗,不行,解体,再冲洗,不行,换!!

东四 发表于 2009-8-5 10:41:14

用高压水枪冲洗,疏通,我厂用过效果不错。

听风徐行 发表于 2009-8-5 13:33:24

有专门的清洗队伍,高压水冲洗。

翰通人 发表于 2009-8-9 15:20:19

一般常规做法就是:打开人孔门,能掏则掏,实在不行的,只能采用水洗法。因为由于省煤器泄漏造成空预器进口处处于水膜除尘的状况,这样造成积灰尘紧堵塞管口,建议用捅条捅空。再用高压水清洗。

zhangxinnian 发表于 2009-8-10 15:27:22

版主说的是啊,先清理外部的,然后用钢筋之类的工具捅,最后现用高压水冲洗

电厂灰狼 发表于 2009-8-11 08:04:28

我们厂一般每年都会高压水冲一次的。

JSHDZJ 发表于 2009-9-4 21:07:17

停炉,用高压水枪冲洗

niemq 发表于 2010-3-11 00:03:06

用高压射流清洗,效果不错,但要注意尾部烟道的承载问题!

电厂灰狼 发表于 2010-3-11 07:31:49

高压水冲洗。