如何控制热控电缆敷设的工期及工艺?
热控电缆敷设工艺要求高,但往往受安装影响,工期压缩,如何处理工期与工艺质量的关系?大家热控敷设一公里外包价格大概多少? 在场的有专门做这个的吗? 我也想知道不知谁知谢谢了 热控电缆敷设,在设计阶段就是一个问题。实际施工中的遇到的不少问题就和设计有很大的关系。比如,仪表安装位置的设计是否合理、电缆桥架与管道、钢结构、土建、设备设计都有很大的关系,但这些都要求设计人员有很好的实施现场经验。通常出现问题比较多的地方也在此。因此,热控设计人员要比工艺设备设计、土建设计、基础设计等其他方面的人员更需要了解其他专业的设计情况。在实施施工中,热工施工人员要在一定程度上了解其他专业的施工情况,及时施工,比如桥架、比如穿孔、比如管沟、比如预埋件等等。通常在一些设计中,一些分路的电缆敷设可能没有专门的设计图纸,更要及时地掌握现场设备的安装情况、土建、基础的施工情况,提前规划好施工路线,做好预埋件的施工。
热控电缆的施工费用,在定额上大部分可参照电气电线电缆的施工定额。小批量的、特殊项目可通过合同商定。 热控电缆的施工费用,在定额上大部分可参照电气电线电缆的施工定额。小批量的、特殊项目可通过合同商定。 只学知识不乱讲话 看看,暂时对此不是很了解、、、、 过来学习一下,四楼解释的很详细啊,谢谢 合理规划、认真设计走向,
然后再开始敷设。 学习一下!!!