suitime 发表于 2012-8-26 15:03:50

兆欧表测量绝缘电压档位的选用

本帖最后由 suitime 于 2012-8-26 15:07 编辑

兆欧表测量绝缘电压档位的选用
额定测量电压电气设备和电路
25V兆欧表:控制设备电路、电子回路的绝缘电阻
50V兆欧表:电话线和电话线的设备的绝缘测量
100V兆欧表:低压的继电器、线圈、线路等的电气设备的绝缘测量
125V兆欧表:用于100V 级的低压电路和设备等的维护管理需要的绝缘测量(100V 电路的测量)
250V兆欧表:用于200V 级的低压电路和设备等的维护管理需要的绝缘测量(200V 电路的测量)
500V兆欧表:用于400V 级的低压电路和设备等的维护管理需要的绝缘测量(400V 电路的测量)
1000V兆欧表: 经常使用高电压( 高压线、高压电气设备和使用高压的通讯设备等) 的绝缘测量
不同电压等级绝缘电阻测量兆欧表的选择方法
电压等级 选用兆欧表
35KV以上 5000V
1000V以上 2500V
1000V以下 1000V
不足500V 500V
220V以下 250V
二次回路1000 V/500 V
新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V兆欧表,1000V以下的低压绕组用1000V兆欧表。 电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……
文章转载自http://www.911618.com

bbbears 发表于 2012-8-30 15:34:48

本帖最后由 samson 于 2012-9-10 09:28 编辑

楼主也对电压电阻问题很有兴趣呢,变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,也可以用绝缘电阻测试仪来检测,来确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)。

gao_dm 发表于 2012-9-3 03:02:02

回复 1# suitime

谢谢,学习了

zzzh 发表于 2012-9-23 13:02:24

多谢楼主的分享,学习一下。在电器设备中,正常运行和使用安全越来越引起人们的重视,为了避免事故发生,要求经常用绝缘电阻表测量各种电器设备的绝缘电阻,判断其绝缘程度是否满足设备需要....学习一下楼主分享的测量绝缘电压档位的选用

xjtu1306 发表于 2017-9-13 13:13:30

不错的资料

appig2012 发表于 2020-11-9 14:42:12


资料很不错,支持
页: [1]
查看完整版本: 兆欧表测量绝缘电压档位的选用