jinhujinde 发表于 2013-8-5 09:55:02

现场施工如何保护压力变送器

压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及压差变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。

现场故障检查施工现场出现的故障,绝大多数是由于压力传感器使用和安装方法不当引起的,归纳起来有几个方面:1.一次元件(孔板、远传测量接头等)堵塞或安装形式不对,取压点不合理。 2.引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。3.变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与仪表接线端子连接处接触不良。4.没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。以上压力传感器及压差变送器出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准确,但经过细心检查,严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。

来了来了 发表于 2013-8-31 16:34:22

按规程要求装,装的时候要注意量程是否正确。

zeroyingxiong 发表于 2013-9-8 10:29:13

涨知识了,帮顶。

zeroyingxiong 发表于 2013-9-8 10:30:15

涨知识了,帮顶。

lop123456123 发表于 2013-9-15 13:05:52

我们那经常因施工造成损坏

lzk0309 发表于 2013-9-15 14:40:03

回复 1# jinhujinde


    说的很好,值得借鉴

lzk0309 发表于 2013-9-15 14:40:32

说的很好,值得借鉴

1220115455 发表于 2013-10-7 17:06:42

涨知识了,帮顶。

热火1112111 发表于 2020-3-21 17:10:02

学习一下!谢谢楼主分享
页: [1]
查看完整版本: 现场施工如何保护压力变送器