关于消防水泵启动电流
我们这里配备的消防水泵为185KW4极电机,额定电流328.5A ,使用软启动方式启动,启动电流为415A(出口阀门关闭,如出口阀门开启电流为422A),请诸位高手分析一下原因 确认出口阀门是否真的关闭了? 阀门是关闭的 启动电流为415A(出口阀门开启,如出口阀门关闭电流为422A才对 这个问题厂家已来人处理,首先刚开始讲的启动电流415A为启动后的运行电流,明显超过额定电流了,厂家把软启动重新复位后把参数重新调整后运行电流为200多一点(具体多少未记准确,大概260A左右);第二,关于出口阀门不应全开,也不应全关,应处于一个适度的开度,具体应符合工艺要求,全开全关都会造成大电流 分析的不错!! 看来是软启动的问题。 一套设备出问题,找准问题的部位才是解决问题的关键,头痛医脚在这里不适用。 汗哟,启动电流与运行电流根本两回事嘛 建议楼主重新地,仔细地说说这些数值