xiaozhuo1234
发表于 2008-8-3 01:48:45
高压导汽管现场开孔问题
高压导汽管的疏水接口,,现在印度人直接用火焰切割开的孔,现场该怎么处理?
大家有什么意见?
xiaozhuo1234
发表于 2008-8-3 02:27:26
急啊,,请大家回复!
prina
发表于 2008-8-7 17:26:11
关键是什么材质没有木材材质不好说
tlfyj7337
发表于 2008-8-9 07:42:47
看材质才好下结论,请搂主说明白。
焊王
发表于 2008-8-20 20:59:00
火焰切割是不真确的,应该机械开孔.如用磁力钻
焊接监理
发表于 2008-9-10 09:42:42
材质
材质重要,现在你要做的是在事后检测一下,包括硬度、表态,再说明材质分析一下
tlfyj7337
发表于 2008-9-15 14:17:28
高压导气管一般材质壁厚较高,不能用火焰切割。
海浪
发表于 2008-9-22 20:58:49
晕倒,是不是5万机组的高压导汽管:lol
现在还有这种开孔的,看来印度人乱搞
lyyht
发表于 2008-10-13 09:01:22
是否可以去除热影响区,并进行硬度检测和热处理,合格后进行焊接
shijianguo
发表于 2009-1-6 19:43:04
关于导汽管开孔问题《热控取源验收技术规范》
4.1.5在热力设备和压力管道上开孔,应采用机械加工的方法;风压管道上开孔可采用氧一乙炔焰切割,但孔口应磨圆锉光。这是不容许的。