jcicwht 发表于 2014-8-9 14:16:23

罗斯蒙特3051差压变送器反向测量的组态

现场安装的3051变送器正负装反又无法下线,据说可以通过组态进行反向测量,请教各位大侠,如何组态?谢谢支持。

jnfxlwj 发表于 2014-9-8 17:00:28

量程重新设定一下,如原来为0至100,设置为0至-100及可

xysygf 发表于 2014-10-1 03:07:34

才开始的HDV成功地

bobo79000 发表于 2014-10-18 10:41:02

本帖最后由 bobo79000 于 2014-10-18 10:42 编辑

用手操器联上变送器,看变送器的量程是否允许迁移,允许的话可以直接改量程为0~-100

PSMPXY1972 发表于 2014-10-18 12:24:32

量程重新设定一下,如原来为0至100,设置为0至-100及可

热火1112111 发表于 2016-12-27 09:17:05

学习一下,谢谢

yinshuihepan 发表于 2017-7-26 12:45:38

重设量程,把量程直接改为0~-100
页: [1]