罗斯蒙特3051差压变送器反向测量的组态
现场安装的3051变送器正负装反又无法下线,据说可以通过组态进行反向测量,请教各位大侠,如何组态?谢谢支持。 量程重新设定一下,如原来为0至100,设置为0至-100及可 才开始的HDV成功地 本帖最后由 bobo79000 于 2014-10-18 10:42 编辑用手操器联上变送器,看变送器的量程是否允许迁移,允许的话可以直接改量程为0~-100 量程重新设定一下,如原来为0至100,设置为0至-100及可 学习一下,谢谢 重设量程,把量程直接改为0~-100
页:
[1]