a84154993
发表于 2008-8-16 11:54:00
为什么发电机出口开关装两个电压互感器?
我想请教各位以个问题啊!为什么发电机出口开关装两个电压互感器?
asop
发表于 2008-8-16 15:47:26
用途不同,分别起保护、和测量用
a84154993
发表于 2008-8-16 18:35:08
谢谢
谢谢啊!!就只有这两个用途吗?
l_y_cheng
发表于 2008-8-16 19:25:58
一楼回答的正确
开口三角的一个PT提供零序保护所需零序电压
a84154993
发表于 2008-8-17 17:58:55
交流电接触器不吸合是何原因?
请问交流电接触器不吸合是何原因?控制回路没有问题,按下启动按钮,接触器就吸合一下,吸不到位!!有时候就有一点反应?
ccwj
发表于 2008-8-18 23:28:16
回复 5# 的帖子
按你的描述:我估计是一下几个问题,可以一一排除!
1、回路接触电阻过大,有分压作用,造成接触器得电励磁时电压不够。
2、接触器质量问题,吸合线圈卡涩或吸合力不够。
3、自保持接点接触不良,造成接触器吸合后无法自保持。
a84154993
发表于 2008-8-20 20:37:00
谢谢
谢谢你的指导啊!!!!!!!!!
chenhj810
发表于 2008-9-21 21:23:38
我们发电机出口有三个电压互感器;保护测量利用两个,励磁系统利用一个
sunxun
发表于 2009-4-4 18:24:46
一组供计量和保护用,另一组供励磁调节器用。
caoxinzhu
发表于 2009-4-6 14:09:16
我们的保护测量用一组,励磁调节用一组,