a84154993 发表于 2008-8-16 11:54:00

为什么发电机出口开关装两个电压互感器?

我想请教各位以个问题啊!为什么发电机出口开关装两个电压互感器?

asop 发表于 2008-8-16 15:47:26

用途不同,分别起保护、和测量用

a84154993 发表于 2008-8-16 18:35:08

谢谢

谢谢啊!!就只有这两个用途吗?

l_y_cheng 发表于 2008-8-16 19:25:58

一楼回答的正确

开口三角的一个PT提供零序保护所需零序电压

a84154993 发表于 2008-8-17 17:58:55

交流电接触器不吸合是何原因?

请问交流电接触器不吸合是何原因?控制回路没有问题,按下启动按钮,接触器就吸合一下,吸不到位!!有时候就有一点反应?

ccwj 发表于 2008-8-18 23:28:16

回复 5# 的帖子

按你的描述:我估计是一下几个问题,可以一一排除!
1、回路接触电阻过大,有分压作用,造成接触器得电励磁时电压不够。
2、接触器质量问题,吸合线圈卡涩或吸合力不够。
3、自保持接点接触不良,造成接触器吸合后无法自保持。

a84154993 发表于 2008-8-20 20:37:00

谢谢

谢谢你的指导啊!!!!!!!!!

chenhj810 发表于 2008-9-21 21:23:38

我们发电机出口有三个电压互感器;保护测量利用两个,励磁系统利用一个

sunxun 发表于 2009-4-4 18:24:46

一组供计量和保护用,另一组供励磁调节器用。

caoxinzhu 发表于 2009-4-6 14:09:16

我们的保护测量用一组,励磁调节用一组,