工程单位 发表于 2014-12-27 17:06:10

求:汽包水位误差较大(差压)

求:本工程共计5台差压变送器汽包水位,运行期间误差太大,希望哪位大侠帮忙解释一下或者给本人建议怎么处理方法,谢谢了,

xxkjfw 发表于 2015-1-14 20:42:39

量程及迁移设置是否合理?

yinshuihepan 发表于 2017-8-1 08:09:21

一、   锅炉启动时由于汽包内温度低、压力低,平衡容器内可能无水而无法建立参比水柱。因此采用锅炉上水时向平衡容器内注水,同时,在汽包满水时及时排出取样管路中的空气泡和杂质,使差压变送器的取样管路全部充满清洁的水。同时,运行人员升降汽包水位,观察差压水位表显示值变化是否与实际水位相符。差压式水位计平衡容器与其取样点间连接的取样管应合理保温,否则平衡容器的温度越低,其冷凝水密度增大,水位计输出差压增大,使显示值偏低.但平衡容器罐体不应保温,以产生足够的冷凝水量而保证参比水柱的稳定。引到差压变送器的两根仪表管道应平行敷设、共同保温。

yinshuihepan 发表于 2017-8-1 08:10:20

二、变送器汽侧取样管上安装有平衡容器。平衡容器也称凝结容器,通常是一个球型容器或筒型容器。容器侧面水平引出一个管口接到汽包上的汽侧取样孔。容器底部垂直引出一个管口接到差压变送器的负压侧(属正接方式)。进入平衡容器的饱和蒸汽不断凝结成水,多余的凝结水自取样管流回汽包使容器内的水位保持恒定。为了确保平衡容器内的凝结水能可靠地流回汽包,平衡容器前的汽侧取样管应向汽包侧下倾斜。由于同一汽包三个平衡容器的汽连通管及容器安装高度不一致,会使汽侧取样管的参比水柱高度不同(变送器均安装在同一高度),从而造成三个汽包水位测量值之间存在较大偏差.解决的办法是待锅炉启动且热膨胀稳定后核对三个平衡容器的高度是否一致,并核对平衡容器与汽包几何中心线(零水位线)间高度是否有变化,否则应在DCS修正。

意志力 发表于 2017-8-6 10:28:05

首先对3楼部长致敬,分析的很透彻,学习了。确保变送器校验合格的情况下,出现有误差的情况,我个人建议别做人为的量程迁移。首先DCS用汽晗对液位做一个补偿,因为安装时的高度误差必然会造成测量误差,最后再在DCS修正一下即可。

lu66 发表于 2018-4-13 12:20:03

学习了,感谢分享!