电流互感器0.2级和0.2S等级的区别
负载电流远低于额定电流的时候,用0.2s的互感器,用0.2的互感器误差就会变大。比方说同样保证电流误差在正负0.2%,0.2的互感器要求一次电流为100%-120%额定电流之间;0.2s的互感器在20%-120%一次电流范围里都能保证精度。0.2%的定义是“在规定条件下,电流互感器满度时的最大误差不高于0.2%”。对5A量程互感器而言,最大量程时5A,0.2%就是指在二次电流为5A时的最大误差不高于0.2%。
0.2S是指,互感器二次电流为额定电流的10%以下时,仍保证最大误差不高于额定电流的0.2%。简单说,0.2S是小电流时,仍能保证互感器的测量精度。 学习了,谢谢楼主 学习了,谢谢楼主 学习了以前还真不清楚,谢谢楼主! 学习了学习了以前还真不清楚,谢谢楼主! 学习了以前还真不清楚,谢谢楼主 谢谢分享:victory::victory: 谢谢分享这么好的资料~~~~学习 很好的学习资料。 谢谢楼主分享