cc_chenlong 发表于 2015-4-24 11:04:28

什么时候要设计双一次门,有什么规范标准没?

如题,什么时候要设计双一次门,有什么规范标准没?

白水 发表于 2015-5-15 23:29:11

同疑问,我们这里的省煤器流量也为双一次门,但是其他的地方就没见过了

rongrong8888 发表于 2015-6-8 00:57:41

5.3.3 蒸汽、水及油的压力测量管路,其附件配置应符合下列规定:
1 公称压力等于或小于6.4MPa;其长度不大于3m时,只配置一次门;长度大于3m时,宜配置一次门和二次门。
2 公称压力大于6.4MPa;应配置一次门和二次门。
3 当被测介质温度大于60 ℃ 时,就地压力表的二次门前宜配置环形管或U形管;当只有一次门时,则在一次门前配置环形管或U形管。
4 当仪表或变送器装设在保温箱或保护箱中时,除满足第1、2款的规定外,还应在箱体外配置排污门。但油测量管路不应配置排污
门,凝汽器真空测量管路严禁配置排污门。
5.3.4 蒸汽及水的差压测量管路上,应装设一次门、二次门、平衡门及排污门。但凝汽器水位测量严禁设置排污门。
5.3.5 燃油及燃气的流量、差压测量管路,应配置一次门、二次门和平衡门,不应配置排污门。
5.3.6 微压的烟、风及气粉混合物的压力、差压(含流量)测量管路,可不配置阀门。
5.3.7 高黏度或腐蚀性介质的压力、差压(含液位和流量)测量管路,应配置一次门、隔离容器、二次门和平衡门(压力测量不配置平
衡门)。
5.3.8 氢纯度分析取样管路,应配置一次门和二次门。
5.3.9 汽、水成分分析取样管路,应配置一次门、减压过滤冷却装置、二次门、排污门及排出门(当回水排至工艺系统时),与化学取
样装置合用取样管路时,可只配置二次门及排出门。

PSMPXY1972 发表于 2015-6-11 10:56:28

高温高压一般都需要设置双一次门

PSMPXY1972 发表于 2015-6-11 10:56:47

 蒸汽、水及油的压力测量管路,其附件配置应符合下列规定:9 e, n6 Z4 i' ]- s
1 公称压力等于或小于6.4MPa;其长度不大于3m时,只配置一次门;长度大于3m时,宜配置一次门和二次门。
2 公称压力大于6.4MPa;应配置一次门和二次门。: c& N; ~" k- I3 s$ p5 I
3 当被测介质温度大于60 ℃ 时,就地压力表的二次门前宜配置环形管或U形管;当只有一次门时,则在一次门前配置环形管或U形管。# {% A7 X+ [" D( |% L2 p" B) k3 p& |
4 当仪表或变送器装设在保温箱或保护箱中时,除满足第1、2款的规定外,还应在箱体外配置排污门。但油测量管路不应配置排污
门,凝汽器真空测量管路严禁配置排污门。
5.3.4 蒸汽及水的差压测量管路上,应装设一次门、二次门、平衡门及排污门。但凝汽器水位测量严禁设置排污门。

fksz23 发表于 2016-2-24 15:04:24

高温高压一般都需要设置双一次门

林大 发表于 2016-6-10 21:01:47

rongrong8888,感谢你的资料,谢谢了。

baiyang8969030 发表于 2016-7-8 18:54:46

支持!谢谢!学习了。
页: [1]