东示月 发表于 2008-10-10 14:56:49

流量计算书的计算结果

想请教各位:怎样判断流量计算书中的计算结果的正确性?对建设方来说,是否只需要常用差压值?

beryue 发表于 2009-3-7 11:07:02

风量的测量需要调试单位标定(调试单位一般在进行标定流化风量的时候进行)
汽、水的流量在运行中有一定的关系,几个流量加起来进行参考可大体知道测量的准确性
比较需要注意的是,流量计算书中的几个变化的数值,一个是差压、一个就是密度(密度与温度、压力有关),差压由流量测量一次元件得到,密度尽量选用流量测量元件附近的温度和压力在DCS中计算得到。

xdy2007 发表于 2008-10-12 07:51:44

我们要根据厂家提供的计算书知道差压变送器量程和流量量程。业主也一样,只要知道流量和差压的关系即可。

julius2006 发表于 2008-10-12 08:08:58

我们也是按照楼上的方法做的

jingxinshuwu 发表于 2009-1-18 10:56:15

根据我厂使用了解,目前无法判断厂家计算书的正确性,厂家只是根据参数要求,利用软件计算出开孔值而进行生产。
要差压流量计的鉴定证书,目前还没那家能提供,因鉴定费用太贵;
一般需要计算书中的量程,差压值,及密度

zjj04640451 发表于 2009-2-16 14:05:55

一般都是根据计算书来定的,没见过有鉴定的,只要用户认可就行了,流量就没有准确的

季俊星 发表于 2009-3-6 14:13:22

在热工测量中,某些参数的测量受其它参数的变化影响较大时,应考虑对测量信号进行校正。需要考虑校正的测量信号主要有:给水系统中的汽包水位、给水流量、主汽流量;汽温系统中的减温水流量;制粉系统中的磨一次风量;送风系统中的冷风量和热风量。
主要单位换算:        1kgf/cm2=9.80665*10**4Pa
                                        1bar=10**5Pa
                                        1ata=9.80665*10**4Pa        (工程大气压)
                                        1atm=1.01325*10**5Pa

来了来了 发表于 2009-3-7 11:56:17

在调试时有个重要的工作就是流量的标定。

tongyun 发表于 2009-3-9 08:53:23

对于风量测量,可进行风洞实验

漂泊的狼 发表于 2009-3-9 14:32:29

可以用超声波流量计来测一下
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 流量计算书的计算结果