凝结水泵机械密封烧坏?
试运,两台凝结水泵机械密封烧了?什么原因?
zzq2770
发表于 2008-10-26 15:02:39
冷却问题 ?选型问题?两者兼有。
laobanor
发表于 2008-10-26 17:24:57
安装质量不过关、或设备质量不合格。
fzk888
发表于 2008-10-27 20:14:42
我认为主要是安装质量不过关的问题
fzk888
发表于 2008-10-27 20:17:02
另外试着使用一下上海博格曼的机封吧,我们厂用的不错
lyj560229
发表于 2008-10-28 08:08:03
密封水系统内存有有害杂质也有关系哦
xiaoche
发表于 2008-10-30 09:12:22
一是水质
二是中心
akinglis
发表于 2008-11-4 10:46:58
我认为安装原因居多。
hankyou
发表于 2008-11-4 11:04:47
冷却水质较差,设备安装找正超标,机械密封运行前已损坏。
ysylyeyy
发表于 2008-11-4 13:23:02
机械密封烧坏主要有以下几方面原因:1、设备质量问题;2、闭式水水质或水量问题;3、安装中心问题。一般情况下凝泵安装都经过四级验收,并且现在设备到现场后不需要解体检修,而直接就位找正,安装的问题不大,还是应该考虑设备质量和水质水量问题。