djf5464328 发表于 2016-6-2 14:37:38

35千伏电容式电压互感器应用问题

在变电站出线间隔线路侧单独一相设置35千伏电容式电压互感器是否可行?能正常运行不能?会不会存在什么不妥的地方?
35千伏电容式电压互感器作为母线电压互感器还能接受?
规范上说在中性点谐振接地系统也可以用,不知道影响是什么?

shn3158 发表于 2016-6-13 18:59:51

跟整站的主接线有关系的,如果是线变组接线肯定不行。如果是带母线的话,可以只设置一相的PT

djf5464328 发表于 2018-9-4 19:00:33

经过这几年的实际运用和观察,35千伏线路侧是不能挂单相电容式电压互感器的。

lyd200311 发表于 2019-5-14 14:12:18

资料,谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: 35千伏电容式电压互感器应用问题