WDXZ-108kVA/108kV变频串联谐振试验装置


WDXZ-108KVA变频串联谐振实验装置组成及其参数1. 激励变压器JLB-5kVA/5kV/0.4kV(1台)a) 额定容量:5kVA;b) 输入电压:0-400V,单相;c) 输出电压:5kVd) 结
构:干式;e) 重
量:约50kg;2. 变频电源WDXZ-F -5kW/220/380V(1台)a) 额定输出容量:5kWb) 工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频c) 输出电压:0 –400V,单相,d) 额定输入电流:12.5Ae) 额定输出电流:12.5Af) 电压分辨率: 0.01kVg) 电压测量精度:1.5%h) 频率调节范围:30 – 300Hzi) 频率调节分辨率:≤0.1Hzj) 频率稳定度:    0.1%k) 运


间:额定容量下连续5min l) 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;m) 噪


平:≤50dBn) 可实现以下功能1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察;2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性;3)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;5)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;7)
数据存储功能:试验结果保存(手动保存)、打印、上传、回查等①
试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录;②
数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印;(打印机属客户自选,若客户有此需求,须在合同中予以特别写明)8)自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.0%;9)调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为30~300Hz、45~100Hz、200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡;10)频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;WDXZ-108KVA变频串联谐振实验装置技术参数1. 额定容量:108kVA;2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;3. 额定电压: 54kV;108kV;
4. 额定电流: 2A;1A;
5. 工作频率:30-300Hz;6. 装置输出波形:正弦波7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;8. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;9. 温
升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);11. 保护功能:
对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);12. 测量精度:系统有效值1.5级;WDXZ-108KVA变频串联谐振实验装置遵循标准GB10229-88《电抗器》GB1094《电力变压器》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96《外壳防护等级》GB2900《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》