WDCTP-100P武高电测变频式互感器综合测试仪
一、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪产品介绍1. 装置设计用于CT、PT的以下试验2. 励磁特性试验3. 变比试验4. 相位和极性试验5. CT各种一次电流及各种负荷时的比差、角差测量6. CT二次绕组电阻测量7. CT二次回路负荷测量8. CT暂态特性测试与分析9. 测量校核各种型号的CT、PT,包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到30KV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等10. 拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和和不饱和电感等CT、PT参数的测量
二、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪产品特点
1. GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。2. 界面友好美观,全中文图形界面,5.7寸图形透反式LCD,阳光下可视。3. 采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。4. 装置可存储3000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后可调出数据进行分5 析,或通过U盘上传至PC机生成WORD报告。5. 面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。6. 测试方便,除了负荷测试外,其他各项测试都是基于同一接线。7. 易于携带,装置重量<9Kg8. 基于先进的变频原理,输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流,却能应对拐点高达30KV的CT测试。9. 二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。10. 自动给出拐点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、准确级、饱和和不饱和电感等参数。11. 可遵照 GB1208-2006(IEC60044-1)、GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。
三、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪技术参数
输出电压0~180V (RMS)
输出电流0~12A (RMS),峰值36A
电压测量准确度:±0.2%
CT变比测量范围1~30000
PT变比测量范围1~30000
变比测量准确度:±0.2%
相位测量准确度:±5’,分辨率:0.5’
二次绕组电阻测量范围0.1~300Ω
分辨率:0.2mΩ
精度:0.2%±2 mΩ
交流负载测量0~300VA分辨率:0.002VA精度:0.2%±0.02 VA
输入电源电压AC220V±20%,50HZ
工作条件温度:-10℃~50℃,
湿度:≤90%
尺寸340mm×300mm×150mm
重量<9kg