WDGK-8B武高电测高压开关综合特性测试仪

一、WDGK-8B高压开关综合特性测试仪产品介绍
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
二、WDGK-8B高压开关综合特性测试仪产品特点
1.   8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。2.   高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。3.   机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC30~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。4.   配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。5.   适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。6.   开关动作一次,得到所有数据及图形。7.   主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。8.   配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。9.   同时可测12路金属触头断口。10.   内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。11.   内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
三、WDGK-8B高压开关综合特性测试仪技术参数
1.时间测量:12路 固有分闸(合闸)时间分闸(合闸)相内不同期分闸(合闸)相间不同期合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms,在200ms以内准确率:(0.1%t±0.1)ms合闸电阻测量:6路固有分闸(合闸)时间分闸(合闸)相内不同期分闸(合闸)相间不同期合闸电阻投入时间、电阻值3. 测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字4. 重合闸测量:合分、分合、分合分5.速度测量:刚分(刚合)速度指定时间段(行程段或角度段)平均速度6. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,0.1mm传感器 0.001~20.0m/s0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°7.行程测量:动触头行程(行程)接触行程(开距)过冲行程或反程(超程)8.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm加速度传感器测量范围:0-600mm,分辨率:0.1mm 360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率0.1mm直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)直线传感器:500mm,测量范围:0-500mm,分辨率:0.1mm(选配)直线传感器:1000mm,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm(选配)激光传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配)9. 线圈电流测量范围:0~20A,最小分辨率:0.01A。10.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%11.内触发电源:输出DC20~260V连续可调输出电流:220V电压以下≤ 20A(短时),110V电压以下≤ 30A(短时)12.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)13. 隔离开关测量范围:电压输出:DC20~260V(可调);电源输出时间:0.01-20秒(可设置);断口信号最大采集时间为200秒;可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数14.主机体积:380×280×170mm15.使用环境:-20℃~+50℃16.相对湿度:≤90%
四、WDGK-8B高压开关综合特性测试仪术语
1.   三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值。2.   同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。3.   弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。4.   分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。5.   合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。6.   重合闸时间:重合闸循环过程中,分闸时间的起始时刻到所有各极触头都接触时刻的时间间隔。7.   刚分(合)速度:指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度,以10ms为例,对分闸而言是指分闸后10ms内的平均速度,对合闸而言是合闸前10ms内的平均速度。8.   开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。9.   分(合)闸最大速度:指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段这一点可从速度、行程曲线中判断。10.   分(合)闸平均速度:指开关动触头在整个动作过程中的行程与时间之比。

lyd200311 发表于 2019-5-15 16:49:35

学习一下,谢谢楼主
页: [1]
查看完整版本: WDGK-8B武高电测高压开关综合特性测试仪