zpwyl 发表于 2018-3-29 19:55:31

电力系统继电保护动作实例分析 重传附件

本帖最后由 test 于 2020-2-8 16:15 编辑

2020年2月8日更新附件为书签清晰版本



书名=电力系统继电保护动作实例分析
作者=景敏慧编著
页数=374
出版日期=2012.12
出版社=中国电力出版社
第一章与继电保护装置动作相关的概念
第一节电力系统的接地方式
第二节与继电保护相关的重要概念
第三节微机保护装置输入信号量
第二章中外断路器保护和距离振荡闭锁工作原理比较
第一节巴西“2·4”电网事故
第二节中外断路器失灵保护工作原理
第三节中外距离振荡闭锁工作原理
第三章输电线路继电保护动作实例分析
第一节距离保护的基本概念及常用阻抗继电器
第二节纵联保护及快速保护动作实例分析
【例1】功率倒向时电流互感器饱和引发工频变化量距离保护动作实例分析
【例2】功率倒向允许式纵联保护误动作原因分析
【例3】交直流混联输电系统转换性故障交流双回线保护动作分析
【例4】电压互感器二次回路两点接地线路保护反向故障误动分析
【例5】电压互感器二次中性点间隙击穿引起事故分析
【例6】线路B相瞬时故障一侧三跳不重合事故分析
【例7】电压互感器接线错误引起工频变化量阻抗元件越级动作分析
【例8】互感器铁芯剩磁引起距离保护延时动作分析
【例9】磁场干扰距离I段超越误动分析
【例10】高阻接地故障纵联零序方向保护正确动作分析
【例11】线路高阻接地故障保护拒动分析
【例12】联络线路末端发生区内发展性单相高阻接地故障分析
【例13】双回线高阻接地保护动作情况分析
【例14】高阻接地时受端出现电流电压同相情况分析
【例15】高阻接地故障时纵联零序方向保护与距离元件动作行为分析
【例16】同杆平行双回线互感对纵联保护的影响分析
【例17】零序纵联线路保护受互感影响误动分析
【例18】IB—ⅡABG跨线故障分析
【例19】500kV站内相间跨线故障纵联距离拒动分析
【例20】零序后加速保护误动分析
第三节光纤分相电流差动保护
第四节光纤电流差动纵联保护动作实例分析
【例21】220kV线路光差保护因一侧采用测量电流互感器区外故障误动分析
【例22】故障电流暂态直流分量引起光差保护区外误动分析
【例23】110kV线路区外故障电流直流分量引起分相电流差动保护误动分析
【例24】故障线路重合闸时非故障线路误动分析
【例25】线路单相接地故障光纤相电流差动保护误跳三相实例1分析
【例26】线路单相接地故障光纤相电流差动保护误跳三相实例2分析
【例27】母线故障线路光纤电流差动保护均可动作分析
【例28】通道不对应单回线故障双回线跳闸实例分析
第五节线路辅助保护动作实例分析
【例29】GIS装置断路器快速跳闸引发断路器保护误动分析
【例30】电压互感器二次中性线断开引起过电压误动分析
【例31】操作空载长线路过电压保护动作分析
【例32】断路器充电保护误跳闸事故分析
第四章配电线路继电保护动作实例分析
第一节弱电源侧保护安装处电流、电压的简单计算方法
第二节用动模试验验证无电源侧电流和母线电压的计算方法
第三节直配线路故障保护动作实例分析
【例33】线路A相接地弱电侧距离保护正确动作实例分析
【例34】线路零序电流保护受互感影响误动分析
【例35】直配线两相接地故障时两侧保护均正确动作并重合成功分析
【例36】相间接地故障相邻线接地距离保护误动分析
【例37】单相接地故障相邻线接地距离继电器反向误动分析
【例38】直配线路保护误选相实例分析
【例39】区外故障转区内故障距离保护动作行为分析
【例40】纵联距离零序方向保护在转换性故障时的动作分析
【例41】IAC-ⅡA跨线故障录波分析
【例42】直配线路区内BC相间故障录波分析
【例43】110kV线路高阻接地距离保护拒动分析
【例44】交流电压消失引发距离保护误动分析
第五章非有效接地系统故障类型及实例分析
第一节非有效接地系统故障类型
第二节非有效接地系统故障实例分析
【例45】有效接地系统单相接地故障发展为非有效接地系统的单相接地故障分析
【例46】非有效接地系统不同地点的两点接地现象分析
【例47】35kV母线电压互感器故障保护误动分析
第六章变压器保护动作实例分析
第一节变压器保护基础
第二节变压器保护技术要求
第三节变压器保护跳闸典型事故实例分析
【例48】主变压器空投时差动保护误动分析
【例49】某电厂6kV厂用故障,高压厂用变压器差动速断区外故障误动分析
【例50】区外故障变压器差动速断保护误动分析
【例51】线路接地故障重合闸引发主变压器差动保护误动分析
【例52】高压厂用变压器差动保护误动分析
【例53】电流互感器二次回路接线不正确引起变压器差动保护误动分析
【例54】变压器内部匝间故障分析
【例55】主变压器过励磁保护误动分析
【例56】2、3号变压器过励磁保护误动分析
【例57】主变压器中性点间隙保护误动分析
【例58】变压器中性点间隙零序保护误动分析
【例59】主变压器差动保护在低压侧引线上故障分析
【例60】系统高压侧A相接地故障低压侧相间电压波形分析
【例61】变电站1号主变压器保护零序方向过电流I段拒动事故分析
【例62】低压侧母线故障误跳中压侧母联断路器事故分析
【例63】失灵保护未能启动引发电厂全停事故分析
第七章母线保护动作实例分析
第一节母线保护技术要求
第二节母线保护的难点
第三节母线保护典型故障实例分析
【例64】线路断路器拒动引起母线保护动作分析
【例65】母联充电保护误动扩大事故停电范围分析
【例66】35kV变电站母线单相接地故障母线异常动作事故分析
【例67】由母线故障引起连锁反应造成两厂110kV失压事故分析
【例68】电流、电压回路同时出现异常引起母线保护误动分析
第八章发电机变压器组保护动作实例分析
第一节发电机变压器组保护技术要求
第二节发电机变压器组主要保护工作原理
第三节发电机变压器组保护跳闸典型事故实例分析
【例69】某电厂5号机组发电机AB两相接地故障分析
【例70】某电厂发电机变压器组内部故障分析
【例71】剩磁引起100MW机组差动保护误动实例分析
【例72】发电机定子匝间保护灵敏段误动分析
【例73】某电厂1号机组非同期合闸误上电保护动作分析
【例74】和应涌流引起发电机跳闸事故原因分析
【例75】发电机定子接地、过励磁保护动作使机组跳闸分析
【例76】发电机组高压断路器断口闪络事故分析
【例77】300MW机组发电机励磁回路接地保护动作分析
【例78】125MW机组失磁故障保护动作分析
【例79】发电机变压器组逆功率保护动作分析
【例80】1000MW发电机定子接地故障分析
【例81】TV断线引发误上电保护动作分析及改进
【例82】TV二次短路引起发电机定子接地保护动作分析
【例83】TA二次回路经过渡电阻短路引起发电机差动保护误动分析
【例84】发电机失步保护动作分析
第九章安装与试验误接线引发的事故分析
【例85】110kV线路重合闸多次重合问题的消除
【例86】330kV线路零序Ⅳ段在系统无故障时误动跳闸事故分析
【例87】330kV线路光纤纵差保护区外故障误动事故分析
【例88】330kV线路断路器无故障跳闸事故分析
【例89】电压互感器反充电故障分析
【例90】倒立式SF6气体绝缘电流互感器内部故障互感器接线分析
【例91】罐式断路器本体发生故障时快速保护拒动事故分析
【例92】电流互感器二次回路异常分析
【例93】保护装置电流端子接线错误引发零序I段拒动分析
【例94】相序错误合环事故分析
第十章电磁干扰引发的事故分析
【例95】区外故障收信机收信缺口使纵联保护误动分析
【例96】110kV数字化变电站主变压器差动保护误动分析
【例97】操作隔离开关引发断路器误跳闸事故分析
【例98】操作隔离开关时电弧对载波通道的干扰分析
【例99】断路器辅助触点切断单相合闸电流时误跳三相断路器事故分析
【例100】变压器差动速断保护受干扰误动实例分析
【例101】发电厂送风机保护装置误动跳闸分析
【例102】220kV变电站非电量保护误动事故分析
【例103】电缆沟铜排未接地造成纵联保护误动事故分析
【例104】保护装置输入开关量误动分析

jygbzh 发表于 2018-3-29 20:16:24

无法解压,楼主需重新上传,,,,

jujiangliu 发表于 2018-3-30 08:02:21

是否能解压,楼主能否予以确定?

zpwyl 发表于 2018-3-30 15:04:57

统一回复一下,没问题,下载了按顺序编号1234,解压,文件太大我权限不够,只能压缩上传

yqfd2012 发表于 2018-3-30 16:34:15

没问题,谢谢。

qhwangyz 发表于 2018-4-2 09:30:51

非常不错的继电保护书籍资料,值得继保工作人员学习参考,赞一个楼主的无私分享!打开了,没有问题!现在感觉美中不足的是,可能是资料的清晰度增强了缘故吧,文件都非常大,建议楼主上传时可以用PDF优化一下!

zpwyl 发表于 2018-4-2 10:55:03

回复 6# qhwangyz


    好的,接受意见

hnabv 发表于 2018-4-3 21:14:32

非常不错!

邢皓 发表于 2018-4-13 08:54:11

很实用的一本书,建议阅读

风云雨雷 发表于 2018-4-14 19:54:44

非常不错的继电保护书籍资料,值得继保工作人员学习参考
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电力系统继电保护动作实例分析 重传附件