设备维修相关 发表于 2018-5-30 17:21:09

新工艺现场治理变压器瓷瓶渗漏油


变压器瓷瓶渗漏油是变压器使用过程中经常出现的问题,本文以案例形式重点讲解如何针对变压器瓷瓶渗漏油现场修复,杜绝渗漏油现象的频繁出现。
变压器瓷瓶渗漏油的原因分析变压器在长期运行过程中,由于焊接质量、密封件的老化、变压器本身质量等原因而出现渗漏现象。主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。变压器渗漏油影响了设备的安全运行,给供电安全留下了隐患,同时也造成一定的环境污染和浪费。 瓷瓶渗漏油的治理措施为防止隐患和加强现场管理,各企业都采取了不同的措施对变压器渗漏问题进行了治理,如:1、停机治理工艺
因受生产任务和变压器结构等因素的影响,停机或拆卸治理将需要大量的时间和人力物力,所以只能等待大修和技改时考虑治理。2、传统堵漏剂治理现在,各种胶粘剂和堵漏剂品种繁多,针对渗漏的治理,必须要求材料具备带油粘着、快速固化、抗老化性和耐油性、耐渗透性、安全无腐蚀等综合性能,某一项数据的不足和缺失都将不能长期有效、彻底地解决渗漏问题。另外,在有良好材料的前提下,还需要有非常丰富经验的技术工程师对设备渗漏问题做系统的技术分析和应用操作,否则,材料的功能就会大打折扣。受以上因素影响,单一功能的胶粘剂和无经验的操作人员都不能有效解决变压器的漏油问题。3、福世蓝高分子复合材料现场治理针对渗漏源进行现场治理是近几年兴起的一种全新的检修模式,是在安全施工范围内,可在不停机、不泄压、不放油的情况下,采用高分子复合材料在现场进行渗漏治理的新兴技术。与传统的焊接或更换配件相比,高分子复合材料具有施工简便、成本低、安全性高、治理效果好的特点。淄博福世蓝公司自2002年成功实现现场针对变压器渗漏治理以来,在此方面积累了大量的应用经验。高分子复合材料固化后形成的化学键连接作用力,使其与修复的金属部件形成优异的粘着力,满足设备在运行中承受各种复合力的要求。材料其具有良好的耐受各种介质、各种油品的化学性能及良好的抗老化性能,可以为部件提供一个长久的保护层。
瓷瓶渗漏油修复案例1、供电局瓷瓶渗漏修复兖州供电部某变电站,一台110KV容量31500KVA有载调压电力变压器,二次侧10KV电瓷套管破损漏油,无法使用。该变压器生产年限较早,套管破损后一直购买不到合适的备件,企业也曾经采用其它方式进行过修复,但效果均不理想,企业多方寻求解决方法,在了解到福世蓝公司和技术后,即与我司进行了合作。福世蓝技术人员携带修复材料前往企业指导修复。下午14时30分到达现场,经现场查看后,制定了治理方案。经3个小时的操作,顺利完成修复。次日10点注油送电,效果良好,为企业解决了设备隐患。兖州境内共有35KV及以上电站12座,主变29台,各种渗漏的治理一直以来是企业的一个难题,电站检修人员掌握福世蓝技术后,能够在第一时间,及时有效地治理各种渗漏,有些渗漏甚至可以在不停电的情况下得到解决,为电力系统的安全运行提供了有力的保障。指导过程如下: 2、热电厂电器车间瓷瓶渗漏油治理对淄博热电厂电器车间变压器渗漏油进行了治理,此次治漏为主瓷瓶处渗漏,整个修复过程仅耗时1小时,治理效果好,受到了企业的一致好评。

leolvhh 发表于 2018-6-7 17:49:53

感谢分享 学习了

zhaoyinxu2 发表于 2020-1-27 22:00:25

有 厂家电话吗?技术人员电话?可以共享

宏电 发表于 2020-1-27 22:53:56

谢谢楼主分享

CHANGZHENG94072 发表于 2020-2-5 11:57:28

谢谢楼主分享

绿叶 发表于 2020-2-5 14:49:34

谢谢楼主分享

红花 发表于 2020-2-5 20:03:57

谢谢楼主分享

鲤鱼 发表于 2020-2-6 11:10:39

谢谢楼主分享

南瓜 发表于 2020-2-6 21:51:51

谢谢楼主分享

书屋 发表于 2020-2-6 22:16:02

谢谢楼主分享
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 新工艺现场治理变压器瓷瓶渗漏油