mingtengnet 发表于 2018-6-14 11:20:32

电气基础知识额定电流

答:成套设备的额定电流:开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。(已经考虑动热稳定)隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定;所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注)
1.变压器一次额定电流和二次额定电流:计算公式:S=√3UI40.5KV:I1e=0.017S12KV:   I1e=0.06S7.2KV: I1e=0.1S当二次为0.4KV时:I2e=1.5S式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)2.三相电动机的额定电流(A):计算公式:P=√3UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue12KV:   I=0.076P7.2KV;    I=0.126P3.6KV;    I=0.25P0.4KV;    I=2P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)3.单相(220V)电动机的额定电流(A):计算公式:P=UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数Ie=5.7P式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A)4.电容器额定电流(A):电容器采用星接法Iq=Q/U√3式中Q为电容器容量(Kvar),U为额定电压(KV),I为额定电流(A)如果电容器采用三角接法:Iq=Q/U5.熔断器熔体额定电流(A):PT保护:I=0.5A或1A变压器保护:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选]一般系数按2倍选取电容器保护:I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选]电动机保护:最好按产品样本直接选取。6.电流互感器一次额定电流:1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]将大家都熟悉的额定电流做一简单整理归纳,对一些人也许有用。也欢迎将设计和实践中常用的计算公式和经验公式跟帖贡献出,方便大家。
                                                   — —四川华宇电力有限公司(http://www.chinahydl.com)

zhangbty 发表于 2021-2-7 21:29:38

谢谢楼主分享
页: [1]