wukesong800 发表于 2018-8-11 10:21:05

流化床锅炉运行分析上周

本帖最后由 wukesong800 于 2018-8-11 10:23 编辑

锅炉运行锅炉专业上周运行参考1、8月1日12:00#1锅炉再热器安全阀动作,安全阀动作值2.90MPa。2、2018年8月1日17:10,#1机组负荷128MW,锅炉监盘人员发现炉膛出口压力A侧升至0.2MPa,B侧1.2MPa,且两台引风机变频出力至最大,一次风量19.6万Nm3/h,二次风量22万Nm3/h,氧量2.4%、2.2%,较以往同样配风,氧量偏低。17:30查看超低历史曲线发现烟囱烟气湿度从19.8%速升至24%17:00-18:00汽机凝汽器补水量明显增大,平均达到50t/h,根据参数异常判断锅炉受热面泄漏,立即汇报值长、车间和厂值班领导。18:30对#1炉本体巡检发现炉顶A侧由于炉膛正压大量冒灰,尾部烟道一级过入口处有较大泄漏响声,此时判断一级过或冷再泄漏。18:50停运#1炉所有煤泥泵,大幅降负荷。19:30负荷降至25MW,主汽压3.2MPa,为保证19:00的NOx小时均值不超标和拉空皮带、刮板给煤机上的原煤,至20:00停运所有燃料,20:20汽机打闸,#1机停运,保留两台引风机运行(#1超低灰斗排灰)。