lisoloist 发表于 2019-3-21 09:22:41

为什么变压器不能紧靠开关柜布置

2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?

tejing108 发表于 2019-4-16 09:09:00

变压器故障时,高压侧接线柱肯定会冒火,这个反措应该是为了防止变压器起火引起整套开关柜母线故障。

lyd200311 发表于 2019-5-7 07:38:39

规范有很强的设计指导意义

lisoloist 发表于 2019-5-7 09:45:41

回复 2# tejing108


起火哇?那主要是针对油浸式变压器,干式变压器应该不存在这种情况