yymwy 发表于 2009-1-4 20:33:39

问一个哈锅厂钢架的问题,在线等

钢架安装说明书未到现场,哪位装过哈锅厂60万机组的锅炉钢架,柱底板和柱子分开式的钢架,柱底板和柱子之间需要焊接吗?图纸看不出来,也许不需要就没有说明。

cywaha 发表于 2009-1-5 16:46:41

不需要焊接,是用两个螺栓固定的,最后施工完要浇灌约500

lf225 发表于 2009-1-6 08:47:48

不需焊接,柱底板上有伸出的1块钢板一样的东西,上有螺栓孔,柱子安装上后,穿上螺栓就固定了。:lol

bxw00004 发表于 2009-1-6 09:38:46

不需要焊接,楼上说的对!

cannas 发表于 2009-1-6 14:58:45

不需焊接应该用高强螺栓进行连接,找正后,二次浇筑。

buatetion528 发表于 2009-1-7 09:29:45

不需要!

规范有规定,这样是不允许的~

liubutong 发表于 2009-1-9 13:38:29

我干过哈锅600MW的炉子,锅炉钢架与柱底板之间不需要焊接,只需要用螺栓固定,而且上下部钢架的截面不一样,越往上越小

njhnn_cn 发表于 2009-1-22 13:09:49

肯定是分开的,柱底有调整螺母,好装的很

lishaoyin 发表于 2009-2-25 17:34:44

需要焊接,只焊接连接板与柱子接触部分

WZXDL 发表于 2009-2-26 11:09:45

我们在加工哈锅的钢架,根据图纸是需要二次浇注的