chenzz2005 发表于 2009-1-17 12:15:50

凝汽器水位测量问题

我厂凝汽器水位测量其正压侧取自水侧,负压侧取自凝汽器喉部。但运行负压侧取压管路经常存水影响水位测量,不知是何原因,请高手指教。

yrqyzq 发表于 2009-1-17 14:35:02

时间长了,负压侧凝结下水,安装管路喉部管路应倾斜向上管子长些较好,下做排污罐,定期排污就可以啦

beryue 发表于 2009-1-17 16:15:25

凝汽器水位在我这里也是一个比较头疼的问题
南汽配的热井,电接点水位计和就地磁翻板水位计的量程不一样(幸好中心点是一样地....)
然后我让安装公司做了一个单室平衡容器,目前用起来还可以。
关于定期排污,不知道开那个排污阀会不会破坏凝汽器真空.....

chenzz2005 发表于 2009-1-18 08:28:23

谢谢二位的回复。但我厂3号机组和5号机组凝汽器水位测量的安装方式完全相同,3号机组在运行中基本不出现积水情况,5号机组就经常出现,是不是还有其它原因?

zhanwq18 发表于 2009-2-3 22:22:39

凝汽器由于系统存在负压,采用差压变送器如果有哪一点漏真空就会导致读数不准,建议采用导波雷达液位计,能够克服以上问题。

祥子cool 发表于 2009-2-4 08:40:31

这是通病,测量方法应该用些新技术,但是又不成熟,就根气报水位测量一样,矛盾啊

FLZT 发表于 2009-2-5 14:53:45

凝汽器液位,由于变送器可以正、负迁移,所以接管方式就没有严格要求的必要了,只要校验与现场安装一致就可以了,只是强调在接汽侧增加单室平衡容器,投入时将平衡容器灌满水就可以了。注意仪表管路、阀门接口等不要漏气!!!

xdy2007 发表于 2009-2-14 14:48:44

存水,而且要存满水,正常,同意上楼观点

wangsun 发表于 2009-2-14 17:32:05

用导波雷达水位计,效果良好!

zjj04640451 发表于 2009-2-16 08:03:29

这问题我们也遇到过,特麻烦的,没有太好的解决方法
页: [1] 2 3
查看完整版本: 凝汽器水位测量问题