一起方向性零序过流保护误动事故的分析及事故预防
摘要:介绍某 110 kV 电网由于故障后零序网络结构发生变化造成非故障线路方向性零序过流保护误动跳闸的事故,通过理论分析、ATP 仿真实验、故障录波分析等方式研究事故,并提出相应的预防措施。分析表明,该电网主变中性点击穿、故障线路一侧先跳闸改变零序网络结构,是造成非故障线路零序方向元件判为正方向动作的主要原因。此外,故障线路一侧跳闸后,同杆架设的非故障线路与故障线路之间的零序互感,对非故障线路零序电流的幅值起助增作用,也是本次保护误动的原因之一。关键词:变压器中性点;间隙击穿;零序;不同时跳闸;零序互感谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享 一起方向性零序过流保护误动事故的分析及事故预防