请教一个问题
处理方式:双介质过滤器+超滤+反渗透+阴阳混床,为何混床出水硅超过20。 测测原水水质,从源头上找问题。 有些人说反渗透除胶体硅,另一种持反对态度。 从工艺系统而言去除二氧化硅至小于20微克/升应该没有问题,如你所说的属实,首先要问一下工程设计前,源水二氧化硅的形态是否搞清楚,离子硅和胶体硅各有多少,根据过滤图谱超滤就可去除胶体硅,但你们是否做了现场试验经过了确认?其它问题就从有可能存在的设备缺陷逐一检查。 想做全硅,可没买到有机玻璃的吸量管,定做又没法做,听说要买进口的。 系统阀门是否存在微漏现象。 原水处理过没有啊,按理不会这样的 还是床实效了?看看其它的数据。阳床、阴床出水做下分析看看再说。 7# rysxly机组新启动的,再生几次才开始制水,是不可能的。 是的如果原水超标的多,也会出现这样的情况 6# houjs
我们原水没有处理。