新建电厂热工方面分几个阶段
新建电厂热工方面分几个阶段例如DCS带电算个重要的吧,还有其他步骤呢,请教高人 这个课题提的太好了. 这个不怎么好说 你把三级网络计划拿来看看就清楚了DCS带电是热工唯一有机会上一级网络的节点工期 1、工程设计阶段2、拿到设计图,设备清册采购阶段
3、根据施工图,安装电缆桥架
4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)
5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)
7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆
9、DCS技术人员进场,讨论逻辑
10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面
11、DCS接线
12、DCS受电
12、DCS调试及逻辑试验、保护试验
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题
基本上就这样,我08年就是这样过来的,搞死我了,10个月建成,从土建到运行。
锅炉先搞,汽机后搞,然后一起搞 热控一定要清楚在建设过程中,哪些是其他专业需要你先做好的,最好让他们在之前通知你。
总体来讲,热控是跟着其他专业后面进行安装的
电建有句话:热控是最后进场,最先出去
随便什么地方都要让别的专业先搞,呵呵,管道是不可能让桥架的~~ 嘿,小专业让大专业,小管线让大管线,4~20mA的让~380V的,总之切记热控是最后定货和开展工作的 学习了,呵呵 多谢 鹅鹅鹅 哈哈 经典 再来高人再讲讲 {:3_55:}{:3_58:}