engsmm 发表于 2007-8-30 13:27:24

气包水位的取源阀门,通径的选择有什么要求阿

本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-8-26 21:54 编辑

气包水位的取源阀门,通径的选择有什么要求阿

engsmm 发表于 2007-8-30 13:28:04

急,在线等高手回复啊

sdchx 发表于 2007-9-5 15:50:35

<P>根据2004版的火力电厂锅炉汽包水位测量系统技术规定中的内容,没有对你说到的问题进行说明。或许该从温压来决定,?我也正从热机专业来找相关的要求,望高手指点!!</P>
<P>&nbsp;</P>

zjj04640451 发表于 2009-3-27 19:51:45

帮不上忙,不负责这部分

wsh9412 发表于 2009-8-13 10:57:39

看规范:4.1.10 除锅炉烟、风外,其他介质的取压和取样管路上应根据被测介质参数装设取源阀门,其型号、规格应符合设计要求,并按“阀门的压力-温度等级”核对阀门的允许工作压力。阀门公称通径宜选择10mm,对于只装设取源阀门的测量管路,阀门公称通径可选用6mm。取源阀门应尽量靠近测点和便于操作,并固定牢固,还应采取能补偿主设备热态位移的措施。被测介质温度大于100℃测量管路的取源阀门应选用焊接式连接,其它阀门宜选用外螺纹连接式.

wsh9412 发表于 2009-8-13 11:28:10

看设计标准:5.4.2阀门通径和连接方式的选择,应符合下列规定。
1) 一次门、排污门通径和连接方式的选择:
2)一次门和排污门的公称通径宜选10mm。对于只装设一次门的测量管路,一次门的
公称通径可选6mm.
说明:5.4.2阀门的通径和连接方式,根据被测介质的参数及阀门的位置选择确定。
一次门和排污门:前者与被测介质相近要求关断严紧,后者面临大气,排污冲管易受
磨损。故其公称通径宜采用DN10。但对于测量低温、低压介质只装设一次门的就地仪
表,其一次门的公称通径也可采用DN6。
就这了,我手上的文件资料都看完了,看看有什么补充的,也学习学习.

wsh9412 发表于 2009-8-13 11:33:00

补充一下:当箱体的液位测量采用电接点液位计、外浮球(筒)式或法兰式变送器,或为适应与工
艺设备接口的要求时,阀门及管路的通径选择可适当增大1-4 级,以减少液位变化产生
的测量迟延。如汽包的液位测量,加热器的液位测量,其一次门及其连接管路,一般通径
为DN20 或DN32。

wsh9412 发表于 2009-11-27 08:37:41

怎么没回复,还有什么吗?我也学习一下

beryue 发表于 2009-11-28 09:20:05

这个.......汽包水位的取源阀门应该是由锅炉厂自己配的啊~~我这里的是DN32的,而且我是建议在锅炉厂配的取源阀门后自己再安装一只阀门,厂家的配的都不是太好~容易内漏。

jizhijiang 发表于 2009-11-29 10:25:35

关键是阀门压力等级够了,且与液位计的过程连接要求一致,阀门通径没有严格要求。