陈鲜生 发表于 2023-12-26 21:59:09

什么是凝结水的过冷却度?为什么正常运行不超过2~5℃?

一、什么叫凝结水过冷度?在凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水温度称为“过冷度”。从理论上讲,凝结水温度应和凝汽器的排汽压力下的饱和温度相等,但实际上各种因素的影响使凝结水温度低于排汽压力下的饱和温度。 二、出现凝结水过冷度的原因有:① 凝汽器构造上存在缺陷,管束之间蒸汽没有足够的通往凝汽器下部的通道,使凝结水自上部管子流下,落到下部管子的上面再度冷却。而遇不到汽流加热,则当凝结水流至热井中时,造成过冷度增大。② 凝汽器水位高,以致部分铜管被凝结水淹没而产生过冷却。③ 凝汽器汽侧漏空气或抽汽设备运行不良,造成凝汽器内蒸汽分压力下降而引起过冷却。④ 凝汽器铜管破裂,凝结水内漏入循环水(此时凝结水质严重恶化,如硬度超标)。⑤ 凝汽器冷却水量过多或水温过低。三、正常运行中凝结水的冷却度控制在什么范围?水冷机组的过冷却度一般要求控制在2℃以内,空冷机组的过冷切度一般要求控制在5℃以内,在冬季根据防冻要求可以放宽到7~10℃。最高不得超过10℃。四、凝结水过冷却度增大有什么危害?⑴凝结水过冷却,使凝结水易吸收空气,结果使凝结水的含氧量增加,加快设备管道系统的锈蚀,降低了设备使用的安全性和可靠性。⑵影响发电厂的热经济性,因为凝结水温度低,在除氧器加热就要多耗抽汽量,在没有给水回热的热力系统中,凝结水每冷却7℃,相当于发电厂的热经济性降低1%。五、运行中减少凝结水过冷度的对策   通过上述分析可以看到,凝结水过冷度的存在威胁着机组运行的安全性和可靠性,同时也会降低机组运行的经济性。因此在运行维护中应采取有效措施。4.1保证真空部分的严密性。保证真空部分的严密性,防止空气漏入,同时正确配置抽气器。投运行轴封压力调节器,并将轴封压力控制在规定值内,以防止空气从轴封漏入,影 凝汽器真空。4.2对凝结水水位及水质的监视与控制。要求运行人员对凝结水水位严格监督,另一方面可通过装设凝结水水位自动调节器和报警装置,使凝结水水位保持在正常范围内。同时,还可以利用凝结水泵本身的运行特性,采用凝汽器低水位运行的方式。4.3运行中加强监视,调整合适的空冷风机频率。尤其是在冬季天气寒冷,运行中调整不当容易造成凝结水的过冷速度快速增大。不但降低了运行的经济性。而且容易造成管束上冻的情况发生。
页: [1]
查看完整版本: 什么是凝结水的过冷却度?为什么正常运行不超过2~5℃?