电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: spreadlife

[讨论] 锅炉酸洗时,怎么在下降管上加节流孔板?

  [复制链接]
发表于 2013-5-28 08:58:55 | 显示全部楼层
在集中下降管用厚钢板车成一定锥度,放在汽包下降管口,并用电焊点焊在下降管上。下降管加的节流孔板大小以酸洗人员来定。
发表于 2013-5-30 15:20:17 | 显示全部楼层
我们酸洗的时候怎么也没有说过加什么节流孔板呢?
发表于 2013-6-17 17:49:46 | 显示全部楼层
在下降管进口处需加节流孔板,防止短路,正常使用时是没有这个节流孔板的
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# qqcaonkln
; [7 W3 e! r" \4 K; B1 N) K/ ?, h: b3 U% R* W. [

5 Y2 u8 V4 O- V5 I# p    怎么加?
发表于 2013-6-18 14:32:42 | 显示全部楼层
节流孔板是不是酸洗完后再拆下来的啊
( x# M# B% m3 Y) H我们单位没见过啊,只见蛇形管系需要酸洗
发表于 2013-6-27 11:34:42 | 显示全部楼层
这个是下降管口有十字型的消旋板,做两块板卡在十字的两侧,铁板上不用开孔,铁板与汽包壁的间隙就能保证酸洗溶液的流动,同时也就达到了节流效果。如果没有十字型消旋板,同样也做块铁板,看看有没有内部附件上可以想办法固定住。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2013-7-1 15:52:21 | 显示全部楼层
还没见过呢,呵呵,见识了
发表于 2013-8-7 19:20:36 | 显示全部楼层
跟帖学习,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:52:15 | 显示全部楼层
回复 17# brovy 6 G* L$ v1 Y! W7 Y; t% _6 O
& P3 V! p% I% D; T) p* F$ C. m
6 r6 [3 y3 s9 e* r9 r
    多谢了!有图片真直观!
发表于 2013-8-12 17:30:34 | 显示全部楼层
为什么要加装节流板呢?17楼的能解释一下吗?