电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 6149|回复: 15

电厂氨区进氨后,可以动火施工么?

  [复制链接]
发表于 2014-3-28 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂氨区进氨后,可以动火施工么?
发表于 2014-3-30 15:41:20 | 显示全部楼层
回复 1# iseeyou
/ W$ O4 @; O& P0 Y/ L
: L, x+ U! _/ |6 f/ b# X3 E/ G- _) r) x3 g( c' h) C
不可以,如果要进行动火施工,必须将容器内的氨气排空并且用氮气将容器内的氨气置换出来,且要开具一级动火票,动火之前要检查动火区域内的氨气浓度。
 楼主| 发表于 2014-3-30 21:05:46 | 显示全部楼层
回复 2# 我是阳阳
& e# f7 g' M: L! e# h0 l2 \1 {$ G) Z7 r6 F
' U6 }- I4 y, I; j, m* A' u
    这个说法出自那个标准或者规范啊
发表于 2014-4-3 15:08:00 | 显示全部楼层
回复 3# iseeyou * F. B& C( p( @

0 }& i9 r3 T2 Y2 t  S+ \+ W2 g. P; p" X. t) U4 }3 k- k
这个是根据电厂的要求啊,因为前些日子刚刚处理过SCR区域的氨气泄漏的问题,因为氨气属于易燃易爆且腐蚀性气体,所以一般电厂对氨区的要求都很严格的。具体需要做些什么安措你可以联系一下电厂这边运行的,看他们有什么要求。
发表于 2014-4-23 11:34:01 | 显示全部楼层
对已进行进氨的氨区的动火要求是控制很严的,必须采取相应的措施后,并办理一级动火作业票后方可动火作业
发表于 2014-5-3 09:19:21 | 显示全部楼层
做好防范措施,就可以施工
发表于 2014-5-11 20:59:32 | 显示全部楼层
支持6楼,顶一下。。。
发表于 2014-6-25 20:11:09 | 显示全部楼层
进氨后是否可以动火,可以。条件是办理动火证。
发表于 2014-6-25 20:14:18 | 显示全部楼层
办理动火证就是在有易燃易爆、有毒有害的场所,仍然确认可以安全地进行焊接等动火作业。
发表于 2014-6-28 19:16:07 | 显示全部楼层
要看什么部位,采取措施,办理动火票。措施合理应该可以。