一种解决锅炉超温的系统

[复制链接]
发表于 2017-4-27 10:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pwb1027 于 2017-5-2 09:58 编辑
! ]% |3 d* ^3 T# T- q* B) O
1 R1 u4 l5 m- ]+ b$ u1 G) Z/ p锅炉超温爆管问题日渐严峻,这是一种针对超(超)临界锅炉高温受热面炉内壁温监测系统,欢迎大家讨论。
发表于 2017-5-1 19:45:15 | 显示全部楼层
交流区你卖资料?
发表于 2017-5-9 08:58:38 | 显示全部楼层
可以讨论,得先说出你的办法。
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:44:23 | 显示全部楼层
回复 3# huanxi & j8 P  C6 W7 y# r
本来是有个资料在的,不知道怎么就没了,也加不上去了,大体是通过建立数学模型由炉外壁温测点计算到炉内壁温,形成温度、偏差曲线,反应到一套软件系统界面上进行实时监测。
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:47:54 | 显示全部楼层
回复 2# gqd9833 ( @6 e" R; l9 K5 H/ s
不好意思,第一次玩论坛,发帖时候看到有那个要多少币的空格,以为是必填的就填上了,现在已经撤掉了,不过资料发不上去了,只是想同大伙讨论讨论这种系统怎么样,没别的意思。
发表于 2017-5-9 11:03:06 | 显示全部楼层
数学模型计算壁温是没问题的,但是准确度,还需要验证。炉内的情况太复杂,无法得到准确的情况。
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:12:40 | 显示全部楼层
回复 6# huanxi
6 J0 n$ f7 i: T7 n( u: d- z9 p在亚临界炉子上,炉内直接装测点测量与模型计算值对比过,准确性还可以;超(超)临界由于材料限制,确实没什么办法去验证。如果抛开精度不讲,单就这种系统应用的话,对电厂作用大不大?
发表于 2017-5-9 11:20:14 | 显示全部楼层
个人认为对电厂的安全有一定参考作用,只是个辅助功能。监测只是手段,目的是控制金属温度,怎么控制呢?
 楼主| 发表于 2017-5-9 12:52:09 | 显示全部楼层
回复 8# huanxi
, u; e2 c0 o% S对,这也是一直以来的问题,调控手段没有,实际上似乎并不实用。