 楼主| 发表于 2009-1-13 16:46:21 | 显示全部楼层
我这里的机组比较小。电接点主要是因为锅炉厂配的一次门内漏,致使电接点水位计参与了锅炉煮炉,电极结垢严重,而且拆不下来,现已送厂返修。% y* s2 z3 X/ K8 Y9 _2 X
电容式的水位计我没有用,太贵了,设计院推荐。
1 x) J4 K( d4 Z" G5 t* ?" J. j, B+ l; T& q, B' L7 Z0 V$ C
汽包水位、高加、低加、凝汽器、除氧器都用了电接点,汽包、高加、低加还用了双室平衡容器,凝汽器、除氧器是自己制作的单室平衡容器
发表于 2009-1-13 17:15:30 | 显示全部楼层
朋友辛苦了,谢谢你。
发表于 2009-1-15 21:08:09 | 显示全部楼层

佩服

经历那么多,你能把一台机组搞下来,不容易
发表于 2009-1-15 21:37:49 | 显示全部楼层
煮炉和冲管时最好不用电接点,前提是你备了很多电极。
发表于 2009-1-16 20:38:39 | 显示全部楼层
干热工一个人????" p( E( {5 ~$ V4 N" s
跑断腿、累死人、没人管!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-17 09:57:15 | 显示全部楼层
我也热工$ _6 k. Z# V0 t7 Q
哎,回头是岸。同情........- A: q, w6 `" H% s8 }
9 @. A! Z2 L, [6 d! m+ K" ~7 `8 Z$ h
[ 本帖最后由 山人 于 2009-1-17 09:59 编辑 ]
发表于 2009-1-17 14:40:07 | 显示全部楼层
小机组,就那样,设备差,施工人员差,设计差碰到一块啦
 楼主| 发表于 2009-1-17 16:00:38 | 显示全部楼层
原帖由 admin 于 2009-1-15 21:37 发表 2 s4 H/ v  G! w- b0 O" M/ A, i
煮炉和冲管时最好不用电接点,前提是你备了很多电极。
  y) c& s3 j/ u& H$ h9 L$ C

1 {; ~; i4 H- M3 i电接点是安装了的,我特意上去将所有的一次阀门全部关上了,用的是玻璃管水位计参与的煮炉(煮炉后拆除),但是由于锅炉厂发的阀门内漏,我也没有办法了,直接的一个电接点报废了。
. c8 h/ c% ^* E" P  _锅炉厂发的给水调节阀也内漏......
发表于 2009-1-23 17:21:59 | 显示全部楼层
同感同感!!!受不了重视,领导觉得都是小东西,马上给搞定就行了!!
发表于 2009-1-31 10:54:08 | 显示全部楼层
热工,不容易做,苦点不算什么,主要是没人重视.这样对热工的发展不利!!!我是在电厂热控.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 12:11 , Processed in 0.206414 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表