电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 7395|回复: 15

[已解决] 2007年12月锅炉运行分析资料

[复制链接]
发表于 2008-4-3 10:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年12月锅炉运行分析资料. Z" a1 g- Q! e
一、        主要运行情况:
  l. e$ ?) i( Z, P#11炉:
  m6 H1 B9 B4 t$ N. F1)        12月3日2:31检查发现#11炉甲乙磨大牙轮喷油装置投入自动时,甲乙制粉系统停役后,时间继电器仍然累计记时,汇报值长联系电气开单。* }- X7 b' Y6 S6 f
2)        12月3日17:00#11炉甲乙磨大牙轮喷油装置时间不动,手动喷油后时间开始计时。5 @+ \" m0 k0 x( K  l
3)        12月6日17:20#11炉甲磨运行时入口风压低,热风隔绝门、热风门操作时风压变化小,磨出力小,联系炉检检查处理。开绞龙由#12炉向#11炉送粉。21:10#11炉甲磨热风隔绝门故障处理结束,启动甲制粉系统运行正常,停运Ⅲ期绞龙.
, m) G4 u. O4 }8 X! ^" s! ^4)         12月8日8:00H巡检发现#11炉乙磨煤机大牙轮自动喷油装置,在制粉系统停运后仍自动计时,联系电气处理。于9:00处理好,恢复使用。2 j# U" S0 H( @) @
5)        12月8日9:00#11炉乙给煤机检查(间隙检查17.5丝),9:50工作结束。处理后电流仍达到19~20A。
) A3 W! i' U# K3 c, z( {$ n6)        12月8日11:45H#11炉乙磨#7轴承垂直振动超标、#8轴承水平振动超标(14.4丝)。要求:运行中认真检查该磨大牙轮喷油装置运行情况,严格按照规定进行定期试验,并将自动喷油时间间隔调整为8小时。! I4 Q2 j- |' k+ i% z# v# Q
7)        12月14日12:00H检查发现#11炉乙空气预热器L—50减速箱四只底脚螺栓全部松动,减速箱有明显移位痕迹,且减速箱油位较低(预热器无明显异声,电流无明显变化)。联系炉检燃油班来人对乙空气预热器L—50减速箱四只底脚螺栓重新紧固,炉加强观察。- T* k$ ~7 p; U, \
8)        12月15日9:00H#11炉甲磨热风隔绝门关闭不严检修,10:00H工作结束。12月16日甲制粉系统启动后发现热风隔绝门开不足,及时联系检修检查处理,发现该风门转轴固定销断裂,于23:05H工作结束,处理正常,恢复甲侧制粉系统运行。
4 @( S6 _; B9 ~9)        12月18日14:30H检查发现#11炉乙碎渣机减速器处摩擦异声大,联系炉检来人检查后确认进行处理.15:50H炉检进行处理,16:30工作结束,进行试转异声变小,但减速器与液偶连接轴头有松动现象。
' U' G/ x1 c7 A0 k10)        12月24日22:10 #11炉磨润滑油甲主油泵电机振动大,#1弹子声音异常,电气告切换乙主油泵运行,已执行。
: s8 Y5 [) Y: d11)        12月28日4:30H#11炉巡检发现#11炉#2角(10.5)米处钢梁轻微晃动,炉检检查为腰鼓梁松动,且#2角腰鼓梁与水冷壁鳍片焊接处脱焊,锅炉运行中无法处理,现将两侧腰鼓梁临时连接,其他各层腰鼓梁均进行了检查紧螺栓处理正常,基本不影响运行。) J- x7 d, O+ z- _: u% Q) ?
12)        12月28日15:20电检处理好#11炉磨润滑油泵甲,恢复#11炉甲泵运行正常。  w/ T8 v: a8 p% `* M- m: J
13)        12月29日14:10#11炉甲吸风机液偶冷油器(内侧)出油门阀杆卡涩处理,14:45H工作结束,恢复备用。
# n- S5 _7 ~( }4 L) a$ z. _1 N14)        12月29日22:30发现#11炉甲引风机#2瓦震动较以前有明显增大,电机声音、温度、电流均正常,实测振动值⊥0.05mm,→0.08mm,基本正常。7 `+ O% j8 G1 V) B  ~- |: H" H% }
15)        12月30日3:10发现#11炉乙侧大灰斗出渣门关不掉,汇报值长,联系电气检查后告知:系控制回路有问题。31日9:40H仪控处理,10:00H处理结束,恢复正常。9 H5 E1 X; j! k7 {/ C
16)        12月30日9:25炉检#11炉乙给煤机调整,10:10H工作结束现后部间隙减小,出力未有明显增加。  i; I4 K# t" g% M
17)        12月30日14:30 #11炉乙磨大靠背轮罩安装,于15:30H结束。8 _% ?1 l  l/ F5 h
18)        12月31日20:15巡检发现#11炉乙侧就地水位计泄漏,立即隔绝乙侧就地水位计,切换甲侧监视,甲侧水位计电视屏幕无法切换,联系热控处理。22:00 #11炉水位计电视屏幕切换处理好,因汽包小室照明暗,甲侧水位计不清楚,#11炉加强上下水位校对。1日9:40 #11炉乙侧就地水位计密封件更换,于10:10工作结束,投入正常运行。
5 p; k2 g* y, Q! M. I: f$ C/ j% {9 ?
#12炉:
! w6 [* {+ k# P- p% ]* _. N19)        12月2日2:25巡检发现#12炉乙磨大牙轮自动喷油计时为21小时,手动喷油一次,联系电气处理正常。8 W2 m/ q/ L* Z$ L
20)        12月3日10:00#12炉下#2混合器漏粉焊补,11:00H工作结束,影响电量约10MW。7 o6 Q5 r; l0 W8 X9 p; Z- O  w, ^
21)        12月3日16:00#12炉乙侧高再后烟温失灵,仪控告暂无法处理。
& g7 [) d" B, q; j- U- |1 i8 H; a22)        12月6日8:00发现#12炉甲送液力偶内侧冷油器内漏,隔绝内侧冷油器。1 t% d6 T7 M8 }! W# L" ^) {' f/ ?/ p
23)        12月7日2:00巡检发现#12炉乙侧就地水位计内部灯不亮,联系电气检查,线路正常,开缺陷单。7日早班已处理好(内部灯损坏)。$ x/ r+ _1 s: p3 l& @
24)        12月7日3:40#12炉乙磨出口温度失灵,联系仪控于4:30处理好。
  t7 L: d# F: l/ }25)        12月7日4:30发现#12炉甲侧就地水位计内部灯不亮,联系电气检查线路有问题,及时联系电检处理,6:50#12炉甲侧就地水位计缺陷由电检处理好。
' i: d3 v1 E; {5 C* p# q# y3 T2 M26)        12月8日16:20发现#12炉乙侧Ⅱ级减温水调整门卡涩,关闭后远控无法开启,就地手动操作正常,联系热控来人处理.17:15于17:15处理结束恢复正常(减温器内控制接触器故障)。
  ?' V: \# c+ A- {# ^+ C% M27)        12月12日起化学化验#12炉水硅超标0.3~0.42mg/L。12月14日14:00H#12炉炉水水质正常,停止连续排污。
7 S: Y( j2 m% {0 Z& s6 R28)        12月14日13:50H#12炉给水流量波动较大(约60T/H),联系仪控检查,未发现异常,炉加强监视。
+ q1 l0 C: n  l4 G9 W0 L29)        12月15日15:00H发现#12炉甲磨#7、#8瓦振动大,就地检查大牙轮齿间有积粉,联系炉检检查。16:56 #12炉甲磨#7、#8瓦振动值测量:#7瓦⊥0.8--1mm之间波动,#8瓦⊥0.4mm。12月16日9:35H炉检进行了消缺后测量甲磨#7、#8瓦振动:#7瓦⊥0.05mm,→0.08mm;#8瓦⊥0.04mm,→0.08mm,请各班加强检查、监视。
) D) ~- H0 ?& w0 }30)        12月26日14:25#12炉乙排漏粉抢修,15:40工作结束。
1 f% l  k, [% m! o31)        12月30日5:28发现#12炉甲磨大小牙轮啮合异声大,#7、#8震动较大,大牙轮处无明显漏粉迹象,手动喷油数次(喷油喷嘴基本正常)。9:30H炉检对该磨煤机大牙轮及喷油装置进行检查,发现大齿轮表面干燥无油,(原因:天气寒冷,N680机油粘度大),15:30H通知油箱中混装N150机油,且调整喷油间隔时间8小时,喷油时间20S(喷气30S)。; g+ K% |, J# g+ r2 L& K
32)        12月30日炉检检查发现#12炉喷油装置空压机出口电磁阀法兰结合面漏气,空压机无法停运。15:20炉检处理缺陷,16:30工作结束,正常。
5 @) a; w8 Q2 W1 i6 i- I. n! U# ~, K/ z( ~- J' C) F
#13炉:
) U% ]9 Y  B" {33)        12月3日22:20发现#13炉乙制粉系统磨煤机出口温度比排粉机入口温度低8℃,联系处理,于23:00处理好(系磨煤机出口温度测量元件磨通)。8 P" U: U& A2 P5 h0 F
34)        12月17日13:00H#13炉乙侧原煤仓空仓,后大量水由给煤机进入磨煤机筒体。
5 G+ X! Z' m# T6 }% r( ^/ S/ w35)        12月23日15:57#13炉发现电接点水位计+200mm突然失灵,立即就地检查发现电接点水位计边有人工作,勒令停止工作,于16:50恢复正常。* ]  P2 ]' E" x& D% ?/ Q7 Z, Z
36)        12月27日9:30H#13炉甲磨前瓦格兰换盘根,10:55H工作结束,恢复正常运行。
" Q. I) m4 z' C6 n6 c6 l37)        12月27日10:00发现#13炉磨煤机甲减泵不起压,联系炉检处理好。
1 X) T' J: w2 s2 b4 S4 ^7 l! d% p% U
#14炉:3 s- P" x# P4 N  P% W0 D7 |8 g
38)        12月4日19:38发现#14炉乙磨出口温度显示失灵,于20:00处理好(系磨煤机出口温度测量元件磨通)。+ }0 g0 W3 ~' I- c
39)        12月15日9:30H应发电部要求:关小#14炉小灰斗冲灰水总门,关小#11、#12、#13炉灰沟部分冲灰水门。要求:各班加强对炉底出灰系统的检查,并及时调整冲灰水量。$ N7 q, C7 n7 x2 B  @
40)        12月21日20:30H发现#14炉乙磨前瓦漏油,停乙磨,关前瓦油门,22日3:10H启动后逐渐调整油压正常,现油压0.05MPa。原因:油温低导致回油不畅而漏油。4 ]6 q* Y& A/ n8 W
41)        10月24日11:50#14炉电接点-100mm点闪动,联系仪控检查,于12:00处理好。+ [$ ~& S/ Z3 q( Y" X
42)        12月27日14:30#14炉乙磨前螺旋管掉螺栓及内部检修,于17:00H工作结束,恢复正常运行。; D, H, l6 X% T% e
43)        12月29日2:55H、14:00H、30日8:40H发现#14炉灰沟内积灰严重,联系除灰调整冲灰水压力至0.5MPa,并疏通灰沟。
  [  g( t4 G" b" b' b: Z& b44)        12月29日10:00H#14炉甲乙侧排污节流孔板堵塞,30日10:00炉检#14炉甲乙侧排污节流孔板解体检查处理,11:00工作结束,恢复正常。
; `) r: F0 `$ n4 ^0 D7 d0 B0 s2 N45)        12月27日~30日连续发现#14炉水中二氧化硅超期望值,锅炉加强对#14炉的排污。
$ F1 z2 G6 J; j% B0 r2 U; |3 V3 e4 H46)        12月30日13:12H #14炉安全门调试(过热器,低再安全门),于15:00H结束,试验结果见锅炉运行管理-试验台帐-安全门校验。
1 D! J$ V' e0 n: Z0 N: w47)        12月30日仪控部分别对#13、#14炉电接点水位计加装防护罩。3 }0 e  W% m' J: j% ~+ c: ]
48)        12月30日#13炉电接点水位计+200mm接点闪动时有发生,就地检查无异常,通知仪控检查。16:50H现象消失。
  G5 a! o; W1 ^3 ]1 m4 W49)        12月31日~1月1日#11~#14炉再热器甲侧出口压力指示相继失灵,就地检查压力表(汽包小室内)指示值正常。12月31日5:05H #11炉乙侧主汽流量指示不准(比甲侧高20T/H左右),检查为压力补偿点冻住。#11、#14炉主汽压力仪表管冻住。评价:各班在加强监盘过程中,进一步加强对超压保护等逻辑的分析,并做好相关事故预想,特提出表扬。
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:34:19 | 显示全部楼层
频发缺陷:
: ^) N( m# a: g% A! T8 ]3 n1.        磨煤机大牙轮喷油装置时间继电器故障,现已改造后正常。0 V( v9 u+ [5 Z7 p" J3 H; q! ]2 n( F
2.        #12炉甲磨大小牙轮啮合异声大,#7、#8震动较大,大牙轮处无明显漏粉迹象, 12月25日#12炉调停后,对该磨前伞型瓦螺栓检查、大牙轮清理后仍存在振动较大缺陷,原因:天气寒冷,N680机油粘度大,大牙轮喷油装置工作不正常,现将油箱中混装N150机油,且调整喷油间隔时间8小时,喷油时间20S(喷气30S),并手动加油2次,牙轮齿面基本正常,振动值:轴向3~4,水平5~7丝。
# y5 V/ ~5 O' S: A. {( U8 o2 Z/ u- e3.        #14炉炉底灰沟易发生堵塞现象,原因:底部冲灰水喷嘴布置不良及水量较小,拟机组调停联系处理。
8 \( K; c& S2 L  y7 y% W4 {4.        磨煤机出口温度计易损坏。(共发生3次)) g. w* r8 P  c
5.        12、#14炉炉水水质不良。
6 u1 I' S9 `! Z. X( Z! ?- b6.        多处仪表管冻住,仪表指示失灵。
7 G! p! B. `+ l& @二、        运行指标分析:  L" m4 t: L( I( A
(1)上月指标情况:
' ~: t+ N- A( F# u$ R, j  t4 @                  发电量        平均负荷        炉效        主汽压        主汽温        再汽温        制粉        风机        用油
% o0 T2 H2 Z3 q3 K& G9 y#11        本月        7967.57        107.1         92.71        12.37        538.49        533.63        20.1        5        0: T. ~/ _' o7 m
        上月        6630.84        104.3        92.68        12.38        539.32        534.31        21.37        5.23        22.5% \: S( R" W' [
                 1336.73        2.8         0.03        -0.01        -0.83        -0.68        -1.27        -0.23        -22.5* _' D3 P( o* X; A0 Z/ P) W
#12        本月        6984.78        105.7         92.01        12.3        540.55        535.72        21.62        4.35        10
1 g( t9 ?' r+ F1 m( k: `' Q        上月        7762.44        107.8         91.98        12.4        540.8        537.61        22.36        4.52        1.5) [4 {6 z0 R5 w0 Z
                 -777.66        -1.9         0.03        -0.1        -0.25        -1.89        -0.74        -0.17        8.5
5 q+ L! k) K4 w" q) U$ i) U9 w#13        本月        7898.68        106.2         92.68        12.23        539.77        538.16        21.97        4.66        0
- U3 p7 M, `: o# i! a        上月        7281.54        107.9         92.65        12.37        539.52        535.26        22.8        4.9        6
- Q. u1 d) X5 ]/ S9 Z4 D& d. q                 617.14        -1.7         0.03        -0.14        0.25        2.9        -0.83        -0.24        -6# P& K* a1 C. e
#14        本月        3735.04        106.2         92.72        12.05        538.27        532.57        21.33        5.3        33
$ q4 I2 |8 j' I+ v4 ^3 s  {4 j& Z) _        上月        7787.4        108.2         92.67        12.42        538.67        533.69        21.2        5.19        0/ s% g9 Y, s0 U" [# P$ p" B0 f
                 -4052.36        -2         0.05        -0.37        -0.4        -1.12        0.13        0.11        33' V$ j' Z$ `9 `& ]  Y, `
累计        本月        26586.07                 92.53        12.24        539.27        535.02        21.23        4.76        43
3 [' ]" M5 S  y- l* o        上月        29462.22                 92.49        12.39        539.58        535.22        21.94        4.95        30  J9 ]& J1 `! L( C: C2 s
                 -2876.15                 0.04        -0.15        -0.31        -0.2        -0.71        -0.19        13
  u7 h+ L& Y9 P: z8 i, M& i$ W2 {6 E说明:各参数变化均正常。
0 w4 i- m: C: u  _7 V(2)全年指标情况:2 r( h" B2 X, R* |
项目        2007年累计        2006年累计       
/ d% t% @) |! ]2 r5 ]蒸发量        9825804.00        9748933.00        76871.00# H* H1 t% \; ?1 [/ i, Y
主蒸汽        压力        12.20        11.35        0.85
$ R) n/ ~  Z/ ]. \        温度        538.53        537.52        1.01
. z+ T  t" d8 d! l6 P5 y( v再        热        蒸        汽        进口压力        2.08        1.92        0.16" H- d) L1 c8 j/ q! q! M8 Y
        进口温度        324.73        325.26        -0.52
, G& v9 i! H& i' r! n4 u( M        出口压力        1.95        1.80        0.15
5 h: C4 m( o: |# X& p        出口温度        534.06        531.98        2.084 U+ m$ h( V: {! ^$ R2 W/ q
送风温度        24.76        22.82        1.94  d8 v; x" U+ r9 W8 e9 H# ~' Q+ m
排烟温度        130.61        125.92        4.69
: {& o* k1 w6 J! }5 J氧量        4.48        5.11        -0.63
2 M0 V$ }8 M* }2 ~) {: B- y; o飞灰可燃物        1.81        2.51        -0.70
8 ]% r! {* h6 A) W4 T2 d2 Q炉效        91.88        91.32        0.565 i. [: d9 Q% J" ]: [9 O' I
单耗        风机        4.90        4.99        -0.09+ s+ Y! m$ ?3 w
        制粉        23.20        22.83        0.37' S7 M9 X( n. s1 a
燃油        启动        351.60        365.30        -13.70
7 A/ U* o; m; C( B        助燃        156.70        118.00        38.70
- y: C( Q3 P. s* V8 F$ ~        低调        0.00        12.70        -12.70* K$ O2 ?! f+ s; a4 G$ [7 ^$ d7 G
        其它        0.00        101.50        -101.50; k3 [  k# `6 |5 ?
        合计        508.30        597.50        -89.203 ~3 T5 G8 d- Q+ V- V
说明:
, q' Z' f+ g, c: P; z: \5 u(2)        因全年平均负荷较高及#11、#13、#14炉压力曲线修改主、再热蒸汽参数均较去年有较大的提高。, s6 O% q  P: M) J9 R# n* R
(3)        全年平均排烟温度较去年上升4.69℃,其中#11炉上升1.71℃,#12炉上升5.65℃,#13炉上升7.23℃,#14炉下降0.43℃。炉效因计算系统及取样等问题在一定程度上失去了可比性。
! e& V+ w. b% n, a(4)        制粉单耗上升0.37KWh/t煤,其主要原因#13、#14炉磨煤机波浪瓦更换后长期出力不足引起制粉单耗大。: _8 I5 }6 I3 \! h) m3 I3 Z* s- m
(5)        全年燃油消耗下降89.2吨。
# @. b9 K; S  h6 @( N# A9 }+ D5 Y三、        重大操作情况:
8 {5 f4 B0 Z" _/ y1.        12月5日21:20值长令切除AGC,开始滑停。22:20投四只小油枪助燃,化学开始加药保养。22:40增投#2、#4大油枪。23:15#14炉熄火。燃油4吨。操作评价:整个停炉过程汽温、汽压及降负荷过程控制较好,完成化学加药保养要求,耗油量较大。
/ c$ j, [, G8 ?0 \, o2.        12月21日乙侧引风机齿轮泵处理,14:10H接值长命令#14炉点火,投用#1、#3大油枪,四只小油枪。18:49 #14炉并网,负荷升至10MW。22日6:40H炉检通知:#14炉乙吸处理好,做启动前检查准备,06:50启动乙吸升速运行正常,逐步加负荷.7:40H负荷70MW;7:47停油。用油29吨。操作评价:启动参数控制较好,因乙侧引风机消缺,影响机组负荷及停油时间,耗油量较大。3 N0 L2 R8 K$ a! D
3.        12月22日21:15 #12炉AGC指令开始降负荷,21:55 #12炉切除AGC,降负荷停炉。22:49 #12炉负荷36MW,炉拉给粉机熄火,灭火保护动作,锅炉正常停炉。燃油1吨。操作评价:整个停炉过程参数控制较好。
8 R; Y" b  A+ d/ Q4.        12月26日6:30#12炉投四小二大油枪点火。9:15#12机冲转。10:10#12机组并网,根据汽机要求带负荷。13:25#12炉负荷60mw,汇报值长联系仪控投入灭火保护。停所有油枪及燃油泵。13:47#12炉负荷突降至2MW,汇报值长,立即投油,拉中排给粉机,紧急停运甲制粉系统,14:05负荷恢复至50MW,逐渐加负荷停油恢复正常。共用油9吨。操作过程:7:45锅炉侧主汽温度160/170℃,8:20甲乙侧烟温482、426℃,主汽温度350/366℃,8:34H主汽温度上升至最大410/391℃,此时再热汽温283、278℃。9:15汽机冲转时主汽温度285、282℃,再热汽温321、313℃。9:36H汽温突降至238、234℃。评价:启动过程中对于参数控制不佳,主汽温度控制偏高,导致一、二次温差大,后降低主汽温,延误了启动时间。在冲转过程中发生汽温突变50℃以上的异常,也是应吸取的教训。
% v1 S0 F; [6 f0 p* C/ G四、        异常情况:% t# u% d4 b- h; d
1.12月20日10:00H#14炉试验要求,启动磨煤机甲乙主油泵、甲减速油泵,12:30H发现甲侧磨煤机后瓦、乙磨前瓦漏油严重。原因:气温较低,油温低,回油不畅导致。暴露问题:运行调整不当,将磨煤机进油门全开,压力未进行调整,且启动班无记录。
# B, y- W( v7 q. o' B4 r# `/ ~2.12月21日11:35H应#14炉辅机试转要求,①11:40启动乙侧送风机,11:51停运。#14炉乙侧送风机反转,运行调试过程中未发现。②11:35启动,启动乙侧引风机,11:54停运。#14炉乙侧引风机齿轮泵烧坏,原因:液偶大修安装时间隙不正确。- Z4 N! }1 b: w! k- N
3.12月26日#12机组启动过程中,13:47#12机组负荷突降至2MW,汇报值长,立即投油,拉中排给粉机,紧急停运甲制粉系统,14:05负荷恢复至50MW,逐渐加负荷停油恢复正常。处理过程中汽温最高升至563/555℃,最低降至450/438℃。
) o: d) L2 }! ~4 g五、        目前各炉存在的主要缺陷:8 n+ G! \+ O7 [' F2 `4 e: B: j+ t1 i
#11炉:磨煤机润滑油站两台润滑油泵出力较低,润滑油母管油压0.20(甲泵)、0.21Mpa(乙泵),乙磨后瓦进油油压低0.065~0.07Mpa;乙送风机电机#2弹子振动情况:→0.18mm、⊥0.12mm;甲引风机#2瓦振动值⊥0.05mm,→0.08mm;差压水位计指示与电接点及就地水位计偏差较大(30mm左右);前屏共2点、对流过热器共1点壁温失灵;乙侧碎渣机液偶异声大。
! e) N  h( E' w* J) j#12炉:甲送风机液偶油箱内仍含有泡沫;甲磨煤机#7、#8轴承振动偏大,需加强监视和检查。主给水门后放水门内漏严重。乙侧高再后烟温失灵。动静压表有失灵现象。
( V2 |  C6 k1 r* [5 P4 r#13炉:甲侧磨煤机落煤管遇原煤水份较大时,极易引起积煤现象。甲送风机液偶油箱内仍含有泡沫。
- @5 S. r$ L+ p6 |2 W#14炉:甲、乙侧排烟温度相差大(乙侧偏高);炉膛负压指示有偏正现象。乙侧小灰斗内部积垢严重,频繁堵塞。
* b6 y" b% q& F! u: X- C8 U六、        建议:/ N$ A7 o( u( A7 _0 H+ T. g% P
1、        尽可能保证入炉煤质稳定,确保机组负荷满足电网需求。  P: u7 a- M- ?. q; R3 F6 b. f
2、        对锅炉一、二次风测量系统进行定期校验,确保表计准确。防止出现因表计问题而导致机组出力受限现象的出现。+ A1 q% [0 ?$ M- @
3、        四台炉汽包小室甲侧水位计处照明问题尽快安排解决。9 a' s% S: u" {" N  A9 K

8 F$ a# e) S. A/ f5 i; I. l
; j  J6 W9 x3 Y4 |
! W% |. q6 c3 x7 W2008-1-11
发表于 2008-4-5 21:18:57 | 显示全部楼层
非常详细,向你学习了。
发表于 2008-4-16 14:23:39 | 显示全部楼层
非常详细,但是再详细。
发表于 2008-11-27 21:30:20 | 显示全部楼层
没有目的,不知要干啥?
发表于 2008-12-22 15:36:17 | 显示全部楼层
非常详细的分析,学习啦。
发表于 2008-12-24 07:40:45 | 显示全部楼层
分析总结的非常全面,可以参考借鉴这样记录。
发表于 2009-1-2 16:19:49 | 显示全部楼层
非常详细,非常详细了,谢谢啦
发表于 2009-1-7 13:43:57 | 显示全部楼层
学习了,有没有厂里的经济指标等资料
发表于 2009-1-23 14:56:43 | 显示全部楼层
东西是不错,很好的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-19 02:21 , Processed in 0.217360 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表