如何判断混凝剂投入量多了还是少了?
发表于 2010-4-24 17:56:57 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2010-4-24 18:35:40 | 显示全部楼层
源水预处理的混凝剂一般用聚合铝,浓度为3-5PPM
发表于 2010-4-24 18:39:18 | 显示全部楼层
从运行经验说:二反沉降比》10%,二反泥渣与水分离清,呈颗粒状,出水发白就是多了
发表于 2010-4-24 18:39:44 | 显示全部楼层
从运行经验说:二反沉降比》10%,二反泥渣与水分离清,呈颗粒状,出水发白就是多了
发表于 2010-4-24 20:25:16 | 显示全部楼层
1# rysxly
! y5 x5 E3 u8 w: a. P. ~4 [1 [2 S建议用烧杯试验法确定加药量。
 楼主| 发表于 2010-4-25 08:28:27 | 显示全部楼层
我是想问出水既浑浊又有矾花是怎么回事?是药加多了还是加少了?还是其它原因?
发表于 2010-4-25 09:08:57 | 显示全部楼层
7# rysxly
+ ^1 |$ e1 _3 M/ o* O! N0 `) ~( d1 a$ Q以下供参考:: D- `* t5 k8 @$ P0 g' o' F1 R
    澄清器出水浊度增大
8 p$ m( U: n: H" e2 c     原  因, I$ L2 X+ B& I3 b" H) F
    a. 由于澄清器流量调整的故障,负荷激烈变化;
  X# A& y/ Q7 Z1 J2 _( e% T    b.水温产生激烈变化(降10-15℃或升高2℃以上);) P2 A' y2 \3 V- ?! m2 G- k
    c.澄清器的渣层高度增加;; j/ o+ a6 Z% X2 W$ n0 t+ P2 H
    d.正常的(石灰、硫酸亚铁)加药剂量被破坏。
发表于 2010-4-25 11:39:43 | 显示全部楼层
同意三楼的观点。
发表于 2010-4-25 23:05:15 | 显示全部楼层
测沉降比10-20%,高于30%以上需排污,一般排空门5MIN,排泥门15MIN以上。高于50%,排空门20MIN,减少加药量,观察1小时。以上是1000T/H的澄清池