一起水电厂发电机失磁、超速事故的分析
1 事故经过
事故前某水电厂2号机(额定容量65 MW)带有功64 MW,无功110 Mvar。运行人员根据当日设备检修的需要,进行厂用电400 VⅠ段倒为由Ⅲ段供电的操作。按照厂运行规程规定,应先将厂用电400 VⅠ段电源开关断开,由400 VⅢ段联络开关依靠备用电源自动投入装置(BZT)自动投入供电。操作人(在监护人监护下)在400 V配电室断开厂用电400 VⅠ段电源开关后,当即发现400 VⅢ段BZT不动作,于是手动合上Ⅲ段联络开关4ZKK。
  此时,值班员发现2组蓄电池的浮充电装置均失电停运,随即到继保室将其恢复运行(从停运到恢复运行有一定时间过程)。
  负责检查1~4号机旁盘BZT动作情况的运行主值,在检查到2号机旁盘时,发现BZT未自动动作,于是手动合上了联络开关。当走到2号机与3号机之间时,听到2号机声音异常,发现2号发电机励磁灭磁开关柜冒烟,立即打跳2号机灭磁开关。
2 设备损坏情况
(1) 抽出发电机转子,发现3个磁极上的阻尼环膨胀节损坏甩出,还有6根阻尼条严重变形,都属过热并受离心力作用甩出的形态。
(2) 从发电机定子内膛明显看出,由于转子上阻尼环损坏甩出,与之相对应的位置有扫膛的痕迹,还有因线棒绝缘机械破损引起电弧烧伤的痕迹。共有4根线棒电弧烧损,14根线棒的主绝缘机械损坏露铜,另有220根线棒的主绝缘机械破损1~3 mm。
(3) 有4块下导瓦擦伤。
(4) 灭磁柜内有一个非线性电阻(氧化锌电阻)烧坏,该电阻是作转子过电压保护用的。
3 事故原因分析
  通过对自动记录数据的分析,以及设备损坏的情况可以看出,这起事故的过程是由于发电机失去励磁后,发电机失步、超速,转子阻尼环甩出,定子扫膛,线棒绝缘受损短路,保护动作停机。由此可见,发电机失去励磁是引发事故的原因,而造成发电机失磁的原因是:
(1) 在将厂用Ⅰ段母线负荷倒为由Ⅲ段供电的操作过程中,BZT不能正确动作,厂用Ⅰ段母线负荷短时失电,与此同时2号机旁盘BZT也不能正确动作,使2号机旁盘短时失去交流电源。
(2) 由于原设计的两组直流蓄电池的浮充电装置及2号机A、B两套励磁装置的电源都处于厂用Ⅰ段母线供电的不合理运行状态,在厂用Ⅰ段母线失电后,两组直流蓄电池的浮充电装置以及2号机A、B两套励磁装置都失去了交流电源。
(3) 励磁调节器交流电失电后,可自动由220 V直流母线供电,但由于蓄电池维护质量差,蓄电池失去浮充电,使Ⅰ组直流母线电压从240 V瞬间下降为180 V(事后由试验所得),造成靠Ⅰ组直流母线供电的2号发电机励磁调节器24 V开关电源不能正常投入,使触发励磁整流可控硅的脉冲丢失,励磁装置失控,转子失磁。
4 事故扩大原因
(1) 失磁保护拒动是事故扩大的重要原因之一。该机组失磁保护是由RZE1失磁阻抗继电器和REL1动态失磁保护继电器组成的,只有两继电器均动作才能出口。动态失磁保护继电器反应的是发电机电势及定子电流的变化率,只在失磁的变化过程中才能动作。从录波图上分析,在动态失磁保护继电器可能动作,而失磁阻抗继电器在失磁达到稳态时才能动作,此时动态失磁保护继电器已经返回(该继电器动作后只延时3 s),造成失磁保护拒动。
(2) 在发电机异步运行时,调速器和过速保护测频信号不能反映机组转子的转速是发电机失磁后机组过速的主要原因。
  机组失磁后,发电机的同步电磁转矩随着转子直流电流的减小而减小,而水轮机的巨大功率(事故前基本是满负荷)使机组加速,造成机组转速超过同步转速。由于机组调速器的测量信号取自发电机电压的PT上,又由于机组过速保护只有一套,其测频信号也取自发电机电压的PT上,而PT反映的是电网频率,在发电机异步运行时不能反映机组转子的转速。所以,在机组失步时,(这时电网频率是几乎不变的),调速器和过速保护不能抑制过速和起到过速保护的作用。
(3) 机组后备保护不完善又是机组事故扩大的重要原因。由于发电机失磁,发电机的磁场只能由定子从系统吸收无功来建立,所以发电机定子电流骤增,发电机电压也随之降低。但是,发电机没有配置三相低电压过流保护,发电机失步后,虽已严重过电流,却无保护动作跳闸。另外,机组过速保护也没有配置与主保护原理不同的后备保护,使主过速保护失效后,机组只有再过速。
(4) 当运行人员发现机组超速,以及励磁电流、电压,定子电流、电压,有功、无功功率等参数发生大幅度越限变化时,未能及时做紧急停机处理,这也是事故扩大的一个原因。
  由于以上原因造成机组严重超速,使发电机转子上的阻尼绕组产生过电流,阻尼环的元件因承受过流产生的过热以及受机组超速产生的过大离心力的作用而甩出,造成发电机扫膛,定子绕组短路。好在短路引起了发电机差动保护动作跳闸,使机组停了下来,避免了机组转子飞逸的更惨重的后果。
5 事故防范措施
(1) 厂用电系统、直流系统发生故障,往往会引起灾难性的后果,所以,必须保证这2个供电系统有足够的可靠性,保证可能危及电力系统及发供电设备安全的重要设备、保护及自动控制装置等重要负荷的供电回路配置合理,确保在任何时候都不中断供电电源。
(2) 免维护蓄电池不是真正意义上的免维护,只是维护工作量小而已。必须根据厂家说明书进行正常维护,以保证蓄电池始终处于良好的工作状态。特别要注意定期进行核对性充放电试验,校核蓄电池的容量。发现畜电池容量不足,应及时更换。应清醒地认识到,蓄电池在浮充电状态下,直流母线的电压比较高,并不一定表明蓄电池的状态良好。
(3) 水电厂的调速器及过速保护,如果其测频信号取自发电机出口电压PT上,则在机组失步时,调速器及过速保护不能起到调节、保护机组过速的作用。为了保证所取的测频信号能真正反映机组转子的转速,测频信号可取自在转子上加装的齿盘测速器。另外为了可靠地防止机组过速,在已装有电气式过速保护的基础上,还要加装机械式过速保护。为了增加可靠性,大型水轮发电机组还应装设两级机械过速保护。
(4) 失磁保护是发电机的重要保护,要重视其选型和投运后的校验及维护,尽力减少保护的拒动。
(5) 加强对运行人员应急处理事故能力的培训,增强“保设备”安全的教育,使运行人员在发生可能危及机组安全的情况时,能够果断地做紧急停机处理,确保设备的安全。
发表于 2009-10-9 06:50:43 | 显示全部楼层
事故分析得好,很有帮助作用。
发表于 2009-10-9 16:23:20 | 显示全部楼层
讲的很好,顶一下
发表于 2009-10-10 13:53:31 | 显示全部楼层
讲得很好,值得学习!
发表于 2009-10-10 14:13:39 | 显示全部楼层
讲得很好,值得学习!
发表于 2009-10-12 10:04:02 | 显示全部楼层
分析的很不错,很有帮助作用。学习了
发表于 2010-3-4 08:31:38 | 显示全部楼层
设计问题 、运行维护问题 导致事故   教训
发表于 2010-3-17 14:45:45 | 显示全部楼层
研究的比较透彻阿
头像被屏蔽
发表于 2010-3-19 16:43:08 | 显示全部楼层
很棒的论文。
发表于 2011-10-2 21:56:19 | 显示全部楼层
这个厂的维护、保护校验和管理很差,设计存在缺陷,厂用电切换不存在什么问题(现在都是如此切换),为什么超速、失磁保护、BZT都不动作?充电器电源不是两路?