电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 12514|回复: 47

[求助] 如何判断混凝剂投入量多了还是少了?

  [复制链接]
发表于 2010-4-23 13:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断混凝剂投入量多了还是少了?
发表于 2010-4-24 17:56:57 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2010-4-24 18:35:40 | 显示全部楼层
源水预处理的混凝剂一般用聚合铝,浓度为3-5PPM
发表于 2010-4-24 18:39:18 | 显示全部楼层
从运行经验说:二反沉降比》10%,二反泥渣与水分离清,呈颗粒状,出水发白就是多了
发表于 2010-4-24 18:39:44 | 显示全部楼层
从运行经验说:二反沉降比》10%,二反泥渣与水分离清,呈颗粒状,出水发白就是多了
发表于 2010-4-24 20:25:16 | 显示全部楼层
1# rysxly
2 H& n: C' B6 D: |建议用烧杯试验法确定加药量。
 楼主| 发表于 2010-4-25 08:28:27 | 显示全部楼层
我是想问出水既浑浊又有矾花是怎么回事?是药加多了还是加少了?还是其它原因?
发表于 2010-4-25 09:08:57 | 显示全部楼层
7# rysxly 5 y+ h7 ^! N1 ?2 `
以下供参考:7 h" r3 X/ x7 U
    澄清器出水浊度增大
" z- x; P9 f3 ?/ \     原  因
! W  [0 C+ Q: J# n7 V( |/ S    a. 由于澄清器流量调整的故障,负荷激烈变化;
9 P0 ]5 A7 d- b2 H, ~2 p' P: B: ~# y    b.水温产生激烈变化(降10-15℃或升高2℃以上);, L. C. ]/ Z+ t  I" O1 k" \# Q$ H/ E
    c.澄清器的渣层高度增加;# W+ V" S! H! k- X
    d.正常的(石灰、硫酸亚铁)加药剂量被破坏。
发表于 2010-4-25 11:39:43 | 显示全部楼层
同意三楼的观点。
发表于 2010-4-25 23:05:15 | 显示全部楼层
测沉降比10-20%,高于30%以上需排污,一般排空门5MIN,排泥门15MIN以上。高于50%,排空门20MIN,减少加药量,观察1小时。以上是1000T/H的澄清池