发电机断水保护是怎么做的?

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2010-5-8 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂300MW发电机是水冷的,发电机断水保护是从定冷水系统取得三个定子绕组进出水差压开关差压低信号,采用硬接线接成三取二送到电气动作的,不知大家是怎么做的?
发表于 2010-5-8 18:52:32 | 显示全部楼层
基本都是这样做的。
发表于 2010-5-15 16:31:08 | 显示全部楼层
可要用精度高一点的流量计标定动作差压值呦,切忌!!
发表于 2010-6-29 08:20:48 | 显示全部楼层
学习一下,这方面不太懂.
发表于 2010-8-22 10:03:55 | 显示全部楼层
用三个流量计测量,三取二实现,可以增加信号故障自动切为二取一\一取一
发表于 2010-8-23 18:36:48 | 显示全部楼层
断水保护。唉。可怜的机务专业。一些常态水管也会经常堵塞。导致热工受到牵连。
发表于 2010-8-25 08:02:47 | 显示全部楼层
用精度高一点的流量计标定动作差压值
发表于 2011-12-28 17:15:54 | 显示全部楼层
学习了哈
发表于 2011-12-29 09:30:05 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2011-12-29 18:37:06 | 显示全部楼层
还要加母管压力。