发电机断水保护是怎么做的?

  [复制链接]
发表于 2011-12-30 19:49:32 | 显示全部楼层
断水保护最好没有延时。
发表于 2011-12-31 00:31:14 | 显示全部楼层
一些常态水管也会经常堵塞。导致热工受到牵连。
发表于 2012-1-9 11:24:35 | 显示全部楼层
基本都是这样了,貌似还要加定冷泵运行之类的信号!!
发表于 2015-9-25 09:43:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
发表于 2016-6-10 20:40:24 | 显示全部楼层
我们采用定冷水泵全停保护,有2分钟的延时。
发表于 2017-7-24 22:45:43 | 显示全部楼层
我们断水保护动作30秒后机组跳闸
发表于 2017-8-27 12:22:02 | 显示全部楼层
接着楼上的说:三取二后送到了汽机ets还是电气的保护,需要大家商榷!
发表于 2017-9-20 12:16:56 | 显示全部楼层
发电机断水保护,是在电气那边了,汽机这边没有,  但是流量低开关是由汽机热控来校验,由电气出具具体的参数!