黑启动演练总结

[复制链接]
发表于 2010-12-10 06:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高对各种人为或自然灭害难以预料因素造成电网全部或局部瓦解和崩溃、发生大面积停电事故时,运行值班人员能够准确、有序、迅速地恢复机组运行,并对现路尽快地恢复供电,2010年5月4日8:20分-9:40分,运行一班全体人员在中控室进行了黑启动反事故演习,运行一班全体人员互相配合、共同努力,圆满完成了此次演习,提高运行值班人员在全厂失压时的组织和协调处理事故能力。
        这次演习共有8名员工参加,演习模拟引两Ⅰ线、引两Ⅱ线主一保护、主二保护动作,线路201开关、202开关跳闸,三台机组甩负荷过速停机导致全厂失压,运行人员利用厂房自备柴油发电机作为开机的必备电源,在较短时间内迅速开机带厂用电的全过程。
        演习历时1个小时,演习中,参演人员对设备只摸拟不操作。演习中,值班负责人熟悉设备状态,思路清晰,指挥正确,值班人员积极配合,服从安排,将演习操作与正式操作同等对待,及时到达实际位置将操作项目和检查部位及注意事项一一指出,演习达到了预期效果。演习结束后,召开了总结分析会,各参演人员、观摩人员、指导人员认真讨论,充分总结演习过程中暴露出的不足之处并提出具体措施如下:
        值班人员操作术语不太规范,需要进一步加强培训。
        值班人员在记录400V负荷开关位置时浪费了大量时间,延长了事故的处理,班组应将400V开关的实际位置做成表格放于现场,事故处理时核一下就可操作,缩短恢复厂用电时间。
        通过这次反事故演习,检验了班组的运行水平,检验了运行人员正确使用调度术语和和操作术语的能力,煅炼了运行人员在系统严重事故及系统异常时的事故处理能力,强化了运行人员的安全责任意识,提高了运行人员处理机组事故和设备异常的能力,确保电厂安全稳定运行。